户内配电箱是否必须设置隔离电器
xjy741113
xjy741113 Lv.2
2010年12月22日 15:13:25
来自于照明工程
只看楼主

请高手指点!我现在有一个项目,十八层的住宅楼,设计师在户内配电箱内设置了双极总隔离开关和双极总断路器,我想请问一下能否取消隔离开关?最好能告诉我相关规范条文,谢谢!!!

请高手指点!我现在有一个项目,十八层的住宅楼,设计师在户内配电箱内设置了双极总隔离开关和双极总断路器,我想请问一下能否取消隔离开关?最好能告诉我相关规范条文,谢谢!!!
免费打赏
dai4239
2010年12月26日 18:50:51
12楼
一般都设两极的隔离开关!
回复
ym373419261
2010年12月27日 09:39:36
13楼
如果断路器具有隔离功能,则可只设断路器,规范有明确规定
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月27日 09:55:33
14楼
电动的也是具有隔离功能呢,只不过外表看不出了而已
回复