一长18米,宽6米、高4.5米,红机砖砌体结构,屋面为方管屋架、彩钢板。门体为1.8米宽,2..2米高,三个大门,以长方向按南北布置,门朝向为西,东向为正面实体墙,两处裂缝均在东向墙面上,均在与内砖隔墙相交的交接处,钢屋架下是砖墙处砌混凝土梁垫,约240*360。裂缝见图,裂缝上宽下窄,上部仅1公分,下部约5、6mm,个人分析不像不均匀沉降造成的?求各专家高手,如何补救
原因可能有以下几个方面吧
1、基础承载力不够,且没有设置地圈梁。
2、未设置构造柱。
3、未设圈梁或梁垫长度不够。
回复
5楼
裂缝处有屋架等集中力吧,墙体被劈裂了吧。把裂缝处理一下。把集中力下的墙体加固一下。
回复
6楼
问了,施工时未作地梁、圈梁、构造柱,非正规报建,共有6榀简易钢架,两处裂缝都在钢架梁垫的一侧,另一侧没有,因库内存放打包好的废纸,下部、地面处裂缝小于墙体上部,感觉4楼说得对,3楼说的有这些原因,但应不是直接原因。怎么处理合适?????
回复
7楼
还有几张照片,怎么发上来?
回复
8楼
新加了几张照片,发送时都说与原帖子相同,核对后再发,怎么回事?
回复
9楼
高手来个分析分析,求助了。
回复
10楼
请有经验的高手帮助解决方案。顶起来
回复
11楼
看起来还是地基处理不好的原因造成了.
这样的应该是临时建筑,当然圈梁和构造柱是能省则省.
从图看起来还是地基影响的可能性更大,
请注意一下:1.内横培是否与外纵墙一块砌筑?2.内横墙的基础是何种方式?
回复