发电机
a1034496754
2010年12月21日 20:59:22
只看楼主

我有一发电机,昨天我量了一下,A相18A,B相14A,C相14A,零线28A,电压400V,请大家帮我算一下,这台发电机的负荷是多少KW.主要是用电单相。[ 本帖最后由 a1034496754 于 2010-12-21 21:00 编辑 ]

我有一发电机,昨天我量了一下,A相18A,B相14A,C相14A,零线28A,电压400V,请大家帮我算一下,这台发电机的负荷是多少KW.主要是用电单相。

[ 本帖最后由 a1034496754 于 2010-12-21 21:00 编辑 ]
免费打赏
tiana365
2010年12月22日 16:41:02
2楼
怎么没有人跟帖啊?关注ing高手指教:)
回复
lingxuct
2010年12月22日 18:05:02
3楼
“A相18A,B相14A,C相14A,零线28A”电流是假的,无法解说N线电流大于L线电流的!!!

如果说,Ia=18,Ib=Ic=14,In=4是成立的!!!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-12-22 18:06 编辑 ]
回复
zouys
2010年12月22日 21:35:08
4楼
3(14*400/1.732)+4*400/1.732=视在功率
不能说N=28A是假的,只能说这个电流是三相中个各个单相负荷电流的总和,在单相电流中它与各相串接不能被重复计算。
混合负载中(不平衡负载)的功率计算只能是各相功率相加,N线是不能被计算功率的,不然就重复了。

[ 本帖最后由 zouys 于 2010-12-22 22:47 编辑 ]
回复
fyw1972
2010年12月22日 21:47:21
5楼
要么你测量的不对,要么你在瞎说,你的负载基本是平衡的,N线电流却那么大,不合逻辑,就算有两相完全是电感或电容负载,一相是电阻负载(这样的负载不平衡电流最大),也不可能有你这样的电流显示。
回复
a1034496754
2010年12月22日 22:08:30
6楼
这台发电机主要用的不是三相,都是电脑,打印机,照明,热水器,饮水机,实验室用的恒温空调等都是单相用电。