一个系统中(非高层建筑)只有一个排烟口, 风机前端配了一个280度常闭防火阀,此排烟口可否采用百叶做?

一个系统中(非高层建筑)只有一个排烟口, 风机前端配了一个280度常闭防火阀,此排烟口可否采用百叶做?
免费打赏
toplhc
2011年01月05日 19:17:33
12楼
常开百叶+常闭排烟防火阀=常闭排烟口
回复
toplhc
2011年01月05日 19:19:34
13楼


此种说法不妥,对于仅排烟系统,宜优先考虑常闭排烟防火阀。
回复
westzq
2011年01月06日 08:39:16
14楼

正解!
回复
vk3001h
2011年01月11日 15:06:39
15楼

排烟口是个什么东西?排烟口就是排烟阀上扣了个风口。既然排烟系统只带这一个防烟分区,而这个防烟系统只有1个风口,而排烟风机前已经有一个排烟防火阀,自然可以将这个风口设为普通风口。
回复
sp1104
2011年01月12日 09:24:03
16楼


按照这种情况,同意这种做法.如果有两个防烟分区,排烟风机是按120m3/Hr一个平方算的话,也可以采用这种方式风口不作控制,反正能满足一个防烟分区的最小排烟量
回复
gataly
2011年01月12日 13:17:14
17楼
可以,只要风口风速不超过10m/s,距最不利点不超过30m
回复
rww0350
2011年01月18日 06:33:11
18楼
风口可以是普通的百叶风口,排烟阀是常闭的就可以了,支持。
回复