排烟系统中只有一个排烟口,可否用常开的排烟口
recolder
recolder Lv.5
2010年12月21日 17:45:33
来自于通风排烟
只看楼主

一个系统中(非高层建筑)只有一个排烟口, 风机前端配了一个280度常闭防火阀,此排烟口可否采用百叶做?

一个系统中(非高层建筑)只有一个排烟口, 风机前端配了一个280度常闭防火阀,此排烟口可否采用百叶做?
gtbilly
2010年12月21日 18:29:39
2楼
只有一个防烟分区当然可以不用电动,普通百叶即可,设置电动是为了控制设置不同排烟分区的排烟口。。。。。。再比如地下部分前室单独加压,一般在三层以内,最多两个风口,设为自垂百叶就OK了,没必要电动了。。。。电动无非是个控制问题,明白如何控制,就晓得该如何设置了。。。。
回复
recolder
2010年12月22日 21:43:45
3楼
但高规中 8.4.4条规定排烟口平时应关闭,并设有手动和自动开启装置。
回复
snail_yin
2010年12月23日 08:20:39
4楼
排烟口采用百叶风口没有问题,这与排烟口平时关闭不矛盾。
回复
cqucjj
2010年12月23日 12:30:39
5楼

高规中 8.4.4条规定排烟口平时应关闭,并设有手动和自动开启装置。
只有普通百叶,不设置任何手动或电动阀门的话,发现火灾了如何现场就地手动开启排烟?
回复
gtbilly
2010年12月23日 13:24:26
6楼
百叶风口是常开的。。。。。何须手动电动开启?
回复
wrp_327
2010年12月26日 21:24:39
7楼
高规中 8.4.4条规定排烟口平时应关闭,并设有手动和自动开启装置。
回复
tea_liu
2010年12月27日 12:14:17
8楼
风口可以是普通的百叶风口,排烟阀是常闭的就可以了,我经常这么做
回复
bgqcs
2011年01月04日 23:58:14
9楼
可以这么做,虽然从表面上看和规范有出入,但实际上是满足的
回复
csm000
2011年01月05日 09:12:41
10楼
主要看是排一个排烟分区还是二个或以上的防烟分区。一个的话就不用做联动了;二个或以上就要做联动了,火灾时那个分区有火灾,本排烟分区的排烟口打开排烟,别的暂不打开。这样就能有效的进行排烟;如多个排烟分区时用常开排烟口那就起不到排烟效果了。当然在同一排一口时也要控制好排烟口的尺寸,防止末端风口风量较少,应均匀分配进风量,选择风管尺寸和风口时应控制风速,风管是否保温与风管周边是否有可燃物有关。
回复
lh1996
2011年01月05日 16:36:53
11楼
象这种情况,不仅风口可以用单层百叶;
就连排烟风机前防火阀都能用常开的!
回复

相关推荐

APP内打开