设备基础的搭接与锚固问题
qzhaoxiaodi
2010年12月21日 09:55:41
只看楼主

我最近一直纠结设备基础内配筋的锚固与搭接问题!发上图来大家一起探讨,下面配筋说明里面哪些钢筋需要搭接?哪些需要锚固?在基础中这些又是怎么区分呢?都参考哪些依据?

我最近一直纠结设备基础内配筋的锚固与搭接问题!
发上图来大家一起探讨,下面配筋说明里面哪些钢筋需要搭接?哪些需要锚固?
在基础中这些又是怎么区分呢?
都参考哪些依据?
设备基础平面图.jpg
设备基础剖面.jpg
设备基础配筋说明.jpg

设备基础平面图.jpg


设备基础剖面.jpg


设备基础配筋说明.jpg

免费打赏
lzrworr
2010年12月26日 08:55:40
12楼
本例设备基础配筋图纸上没有说明设备基础钢筋构造做法时,应同设计院说明是否套用04G101-3中第43页中构造做法,中间层钢筋做法套用套用04G101-3第40页。本例设备基础钢筋无需锚固,搭接长度中有钢筋长度超过8米或9米时才考虑。
回复
烟雨西楚
2010年12月29日 11:57:12
13楼
注意多借鉴一下混凝土的设计规范,这个都讲的;这个不存在锚固的问题,接口处注意加强应该就可以了
回复
gdhz369
2010年12月29日 13:36:28
14楼
7#楼说的不错,是这个意思。
回复
wy6775956
2010年12月29日 16:14:48
15楼
来学习的 :)
回复
shanxuzhen
2010年12月29日 16:32:19
16楼
来学习的 :)
回复
fantasy-fy
2010年12月30日 00:00:06
17楼
学习,参考,吸取经验:lol
回复
liyinian
2010年12月30日 14:00:32
18楼

3b47
回复
lcw007__2
2010年12月30日 19:57:47
19楼
确实不知道这个三向是什么意思。。。。。没见过这么稀烂的设计图纸,都懒得画配筋!!太不规范了
回复
lc2125
2011年01月01日 18:36:37
20楼
这个基础我也做过,不是很复杂,底面和上层都需配筋,双向就是要钢筋横向纵向排列,这里需要锚固是指钢筋弯90°后平直长度为60cm。四周也要配相同钢筋围绕,基础底面三向交叉,呈三角形样式,不需弯钩。
回复
cindy_co
2011年01月02日 13:43:15
21楼
应该可以参照承台基础的配筋锚固 梁式或者板式承台
回复

相关推荐

APP内打开