设备基础的搭接与锚固问题
qzhaoxiaodi
2010年12月21日 09:55:41
只看楼主

我最近一直纠结设备基础内配筋的锚固与搭接问题!发上图来大家一起探讨,下面配筋说明里面哪些钢筋需要搭接?哪些需要锚固?在基础中这些又是怎么区分呢?都参考哪些依据?

我最近一直纠结设备基础内配筋的锚固与搭接问题!
发上图来大家一起探讨,下面配筋说明里面哪些钢筋需要搭接?哪些需要锚固?
在基础中这些又是怎么区分呢?
都参考哪些依据?
设备基础平面图.jpg
设备基础剖面.jpg
设备基础配筋说明.jpg

设备基础平面图.jpg


设备基础剖面.jpg


设备基础配筋说明.jpg

免费打赏
qzhaoxiaodi
2010年12月21日 21:37:10
2楼
不会吧!
大家别光顾着下资料!
只有多交流才是进步的唯一捷径!

[ 本帖最后由 qzhaoxiaodi 于 2010-12-21 21:40 编辑 ]
回复
路朝天
2010年12月21日 23:26:04
3楼
锚固指的是钢筋伸入混凝土的长度;而搭接则指的是两段钢筋之间的连接方式
回复
catycc
2010年12月22日 11:16:31
4楼
学习,借鉴,参考,创新,非常感谢楼主发的图,对我这个初学者太有用了!希望多发一些这样的图,也期待更好的图纸出现!非常感谢学习,借鉴,参考,创新,非常感谢楼主发的图,对我这个初学者太有用了!希望多发一些这样的图,也期待更好的图纸出现!非常感谢
回复
buhais
2010年12月22日 12:44:16
5楼
楼主:说明里的三向不知道是什么意思?应该是三排吧,本人认为沿基础四周环状的14钢筋需要搭接,基础的14面筋和底筋需加锚固,基础中间部分直锚就可以了,我说的不知道对不对?
回复
buhais
2010年12月22日 12:47:27
6楼
楼主:我认为可以参照箱形基础施工。
回复
宁静以致远
2010年12月22日 13:21:04
7楼
一个实心的设备基础,内配的钢筋在预留孔及在端部是需要弯钩的(包括平面两向和竖向钢筋),弯钩长度为600,这就是锚固,搭接应是在钢筋长度不足时采用两根以上钢筋搭接及周边钢筋到边时应向另一面弯钩搭接的长度吧
回复
ihuixin
2010年12月22日 17:05:25
8楼
同意7楼的说法
回复
linli551127
2010年12月23日 10:09:25
9楼
找一个单桩或双桩的基础承台标准图看看,可能有所启发。
回复
zj-1210
2010年12月23日 10:18:02
10楼
这个是单独的设备基础,尺寸比较小,钢筋不存在锚固问题,只有钢筋搭接,而且中间的三相是指水平双向与竖向。
回复
dy_afx
2010年12月24日 20:25:43
11楼
找一个单桩或双桩的基础承台标准图看看,可能有所启发。看看图集,规范些