场所是一商场,方案一采用新风吊柜2台,回风吊柜2台,排风机组2台,几台风盘,方案二采用新风吊柜加风机盘管,我的疑问是如何确定新风吊柜是否承担室内负荷,新风机消耗的冷量是不是都用在了把室外空气温度降低到室内空气的温度, 没给室内空气降温,如能承担室内冷量,能承担多少如何确定?
场所是一商场,方案一采用新风吊柜2台,回风吊柜2台,排风机组2台,几台风盘,方案二采用新风吊柜加风机盘管,我的疑问是如何确定新风吊柜是否承担室内负荷,新风机消耗的冷量是不是都用在了把室外空气温度降低到室内空气的温度, 没给室内空气降温,如能承担室内冷量,能承担多少如何确定?
2楼
商场,如果是大空间,建议用全空气,由空气处理机组统一承担负荷,新风冷量是新风处理到室内状态点的冷量。。。。
如果隔成小空间,需要单独控制的,可以使用新风+风机盘管,通常做法新风处理到室内焓值就OK了,只承担新风负荷,由末端承担室内负荷。。。。
回复
3楼
同意楼上说法!
回复
4楼
请问你去看过大学时焓湿图的几种处理过程吗?如果没有,赶紧补补。
回复
5楼
新风是否需要承担室内冷负荷,这个需要设计者自己决定。
回复
6楼
看新风机组处理新风的终状态焓值,焓值等于室内空气焓值则不承担室内负荷,焓值小于室内空气焓值则承担室内负荷
回复
7楼
商场,如果是大空间,建议用全空气,由空气处理机组统一承担负荷,新风冷量是新风处理到室内状态点的冷量。。。。
如果隔成小空间,需要单独控制的,可以使用新风+风机盘管,通常做法新风处理到室内焓值就OK了,只承担新风负荷,由末端承担室内负荷。。。。
回复
8楼
谁做谁知道,:D
回复
9楼
呵呵,谢谢大家的发炎了,谢谢了,学习了!:) :time:
回复