图审中结构专业常见问题
sengary
sengary Lv.3
2006年03月03日 10:50:28
只看楼主

一览表序号 常见问题 相关规范 审图机构处理意见 规范编号 条目 一 荷载和计算部分 1 计算单向地震作用时,未考虑偶然偏心的影响。 JGJ3-2002 3.3.3 整改2 对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑其基本风压未按100年重现期的风压值采用。 JGJ3-2002 3.2.2 整改3 高层建筑消防疏散楼梯,荷载取值小于3.5kn/m2。 GB50009-2001 4.1.1 整改

一览表
序号 常见问题 相关规范 审图机构处理意见
规范编号 条目
一 荷载和计算部分
1 计算单向地震作用时,未考虑偶然偏心的影响。 JGJ3-2002 3.3.3 整改
2 对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑其基本风压未按100年重现期的风压值采用。 JGJ3-2002 3.2.2 整改
3 高层建筑消防疏散楼梯,荷载取值小于3.5kn/m2。 GB50009-2001 4.1.1 整改
4 上人屋面活载仍用老规范值1.5 kn/m2,对非上人屋面应建筑专业确认,有时结构按非上人屋面设计,建筑为上人屋面。 GB50009-2001 4.3.1 整改
5 对宾馆、医院等厕所隔墙局部布置较密,未折算成等效荷载按实输入,如按每米墙重1/3折算成活荷载数值偏小,且≥1.0 kn/m2。 GB50009-2001 4.1.1注5 整改
6 对平面不规则结构,结构扭转为主的第一自振周期压Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度大于0.9,B级高度大于0.85。 JGJ3-2002 4.3.5 整改
7 对质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,仍按单向水平地震作用进行计算。 JGJ3-2002 3.3.2 整改
8 对V形、Y形、弧形、井字形平面建筑,风荷载体型系数仍取1.3。 JGJ3-2002 3.2.5 审核意见
9 现浇楼面中梁的刚度增大系数取1.0,引起梁支座配筋偏小。 JGJ3-2002 5.2.2 审核意见
10 7-9度时,框架结构未进行弱层检验和验算 GB50011-2001 5.5.2 审核意见
11 地下建筑抗浮计算时浮力项未乘分项系数1.2,自重项未乘分项子数0.9。 GB50009-2001 3.2.5 整改
12 计算书同图纸中用料不一致,如框架结构中的填充墙,图纸中用混凝土小型空心砌块,计算中采用粘土大三孔砖,荷载偏小。 GB50011-2001 5.1.3 整改