配电柜图纸制作几个问题请教
szquan
szquan Lv.3
2010年12月20日 11:57:47
只看楼主

新拿到的图需要制作,图简略了一下,现有几个问题请同行师傅们指点1、进线柜、联络柜AA1AA11AA20柜体深度够吗?2、联络柜母联断路器选择是否有误?一般应该选多大?根据?3、母排选择是否过大?可减到多少?根据?4、图纸说明上要求母联断路器的三种控制方式看不懂5、低压主进断路器与母联断路器间设置电气闭锁,但若手动直接按动断路器上的合闸,那电气闭锁应该是不管用吧因为考虑到制作的经济性合理可行性,需要与设计院、甲方协商,主要是2、3点怎样和设计院交涉。

截图1292817298.jpg
新拿到的图需要制作,图简略了一下,现有几个问题请同行师傅们指点
1、进线柜、联络柜AA1AA11AA20柜体深度够吗?
2、联络柜母联断路器选择是否有误?一般应该选多大?根据?
3、母排选择是否过大?可减到多少?根据?
4、图纸说明上要求母联断路器的三种控制方式看不懂
5、低压主进断路器与母联断路器间设置电气闭锁,但若手动直接按动断路器上的合闸,那电气闭锁应该是不管用吧
因为考虑到制作的经济性合理可行性,需要与设计院、甲方协商,主要是2、3点怎样和设计院交涉。

图可能看不清,按图标注一下
1、进线柜、联络柜AA1AA11AA20柜体1000*600*2200,
2、进线柜断路器HUW1-3200/4 2500A,联络柜母联断路器HUW1-4000/4 3600A,
3、母排3x2(TMY-125X10)+2X2X80X8
图注:1、注: 框架开关设过载长延时1.1倍额定电流(2750A)、短路短延时保护(0.5S)4倍额定电流(10KA)。 2、 塑壳断路器设过载长延时1.1倍脱扣器额定电流及短路瞬时10倍脱扣器额定电流,断路器分断能力为65KA。3、与消防相关的配电回路断路器过载保护作用于信号不切除电源(参电气设计图纸)。
四、变电站内低压配电采用GGD3型固定式配电屏,单母线分段运行,母联断路器设自投自复、自投不自复、手动三种控制方式,低压主进断路器与母联断路器间设置电气闭锁。主进断路器保护设置过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地故障四段式保护,母联及各出线断路器设过流及速断两段式保护。主进断路器因短路及过流故障时引起的跳闸不应关合母联断路器。母联断路器动作时,应切断带分励脱扣器断路器负荷(三级负荷),以保证变压器不过载运行。

[ 本帖最后由 szquan 于 2010-12-20 12:42 编辑 ]

截图1292817298.jpg

免费打赏
mutongshu
2011年12月06日 22:12:38
12楼
1、智能断路器HUW1-3200/4 2500A在普通GGD柜内可否放得下
2、母排改用3x2(TMY-100X10)+1X8100X10是否可行
3、联络柜母联断路器可否选用HUW1-2000/4 2000A


1、你的GGD柜深600,要安装2500A开关够呛,最好为800或者1000.
2、2*100*10铜母排载流量3180A,可以满足2500A需要,N线为100*10比较规范点
3、母联柜电流最好和进线一样为2500A。
4、变电站所用电一般都有备自投设备,电气联锁部分最好参考相关的二次图纸,如果没有备自投且按照两台变压器分裂运行,则需要考虑机械以及电气闭锁。当闭锁作用的时候,电气合闸就具体要看运行时候的情况了。
以上拙见希望对你有帮助