配电柜图纸制作几个问题请教
szquan
szquan Lv.3
2010年12月20日 11:57:47
只看楼主

新拿到的图需要制作,图简略了一下,现有几个问题请同行师傅们指点1、进线柜、联络柜AA1AA11AA20柜体深度够吗?2、联络柜母联断路器选择是否有误?一般应该选多大?根据?3、母排选择是否过大?可减到多少?根据?4、图纸说明上要求母联断路器的三种控制方式看不懂5、低压主进断路器与母联断路器间设置电气闭锁,但若手动直接按动断路器上的合闸,那电气闭锁应该是不管用吧因为考虑到制作的经济性合理可行性,需要与设计院、甲方协商,主要是2、3点怎样和设计院交涉。

截图1292817298.jpg
新拿到的图需要制作,图简略了一下,现有几个问题请同行师傅们指点
1、进线柜、联络柜AA1AA11AA20柜体深度够吗?
2、联络柜母联断路器选择是否有误?一般应该选多大?根据?
3、母排选择是否过大?可减到多少?根据?
4、图纸说明上要求母联断路器的三种控制方式看不懂
5、低压主进断路器与母联断路器间设置电气闭锁,但若手动直接按动断路器上的合闸,那电气闭锁应该是不管用吧
因为考虑到制作的经济性合理可行性,需要与设计院、甲方协商,主要是2、3点怎样和设计院交涉。

图可能看不清,按图标注一下
1、进线柜、联络柜AA1AA11AA20柜体1000*600*2200,
2、进线柜断路器HUW1-3200/4 2500A,联络柜母联断路器HUW1-4000/4 3600A,
3、母排3x2(TMY-125X10)+2X2X80X8
图注:1、注: 框架开关设过载长延时1.1倍额定电流(2750A)、短路短延时保护(0.5S)4倍额定电流(10KA)。 2、 塑壳断路器设过载长延时1.1倍脱扣器额定电流及短路瞬时10倍脱扣器额定电流,断路器分断能力为65KA。3、与消防相关的配电回路断路器过载保护作用于信号不切除电源(参电气设计图纸)。
四、变电站内低压配电采用GGD3型固定式配电屏,单母线分段运行,母联断路器设自投自复、自投不自复、手动三种控制方式,低压主进断路器与母联断路器间设置电气闭锁。主进断路器保护设置过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地故障四段式保护,母联及各出线断路器设过流及速断两段式保护。主进断路器因短路及过流故障时引起的跳闸不应关合母联断路器。母联断路器动作时,应切断带分励脱扣器断路器负荷(三级负荷),以保证变压器不过载运行。

[ 本帖最后由 szquan 于 2010-12-20 12:42 编辑 ]

截图1292817298.jpg

免费打赏
szquan
2010年12月20日 15:31:18
2楼
自己顶一下,看着问题多,其实就三项
1、智能断路器HUW1-3200/4 2500A在普通GGD柜内可否放得下
2、母排改用3x2(TMY-100X10)+1X8100X10是否可行
3、联络柜母联断路器可否选用HUW1-2000/4 2000A
回复
linguoming2007
2010年12月22日 08:43:40
3楼
上面的问题应该不是什么问题,看来楼主没做过这样的计设。图纸又不清,还是找个懂的人来做吧??:lol
回复
ycjcxd
2010年12月22日 10:45:44
4楼
自己顶一下,看着问题多,其实就三项
1、智能断路器HUW1-3200/4 2500A在普通GGD柜内可否放得下
2、母排改用3x2(TMY-100X10)+1X8100X10是否可行
3、联络柜母联断路器可否选用HUW1-2000/4 2000A
回复
cwf882010
2010年12月22日 15:02:06
5楼
断路器在普通GGC柜内可以放得下;
母排的更换要看变压器容量,100X10的母排一般是1000KVA的变压器;
联络柜断路器的选择主要是看这个断路器起什么作用,如果是做为备用断路器主的话至少要和进线一样大,如果只是保安电源的话,这个就足够了
回复
taiyanghuo
2010年12月22日 16:24:13
6楼
这个图看不清楚,根据我们做柜的经验,设计院的图纸一般不会出现错误。
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月22日 20:41:28
7楼
根据经验,不要按照设计院的图纸排布,他们一般不会详细计算柜内的空间,还是自己重新算下把
回复
hzxezhb
2010年12月22日 21:29:38
8楼
低压主进断路器与母联断路器间设置电气闭锁,但若手动直接按动断路器上的合闸,那电气闭锁应该是不管用吧
不同的厂家设计不一样,具体看哪个厂产品
回复
xibei2010
2010年12月22日 23:19:45
9楼
1、进线柜、联络柜AA1\AA11\AA20柜体1000*600*2200,
2、进线柜断路器HUW1-3200/4 2500A,联络柜母联断路器HUW1-4000/4 3600A,
3、母排3x2(TMY-125X10)+2X2X80X8
1、智能断路器HUW1-3200/4 2500A在普通GGD柜内可否放得下 回复:见上面第一条:柜体宽高厚都有了。就没有普通GGD还是GCK的问题了。。
2、母排改用3x2(TMY-100X10)+1X8100X10是否可行 回复:见上面第二条:进线柜开关选的是2500A,变压器基本在1000左右, 查表应该为3*(125*10)+80*8
3、联络柜母联断路器可否选用HUW1-2000/4 2000A 回复:一般联络柜断路器跟主进柜的断路器大小一样。
回复
hf437117273
2011年10月07日 16:44:21
10楼
学习学习
回复
mutongshu
2011年12月06日 22:04:58
11楼
1、智能断路器HUW1-3200/4 2500A在普通GGD柜内可否放得下
2、母排改用3x2(TMY-100X10)+1X8100X10是否可行
3、联络柜母联断路器可否选用HUW1-2000/4 2000A


1、普通GGD柜深度一般为600,你的开关框架电流为3200A,最好为800或者1000
回复

相关推荐