室内管道沟问题
qidaodongnanfang
2010年12月20日 11:10:00
来自于采暖供热
只看楼主

首层下面没有地下室 采暖主干管需要在首层室内地面以下做1m*1m的半通行管道沟,那么管道沟的墙壁距离外墙需要保持多少米的距离?这个有规范规定吗?或者图集?谢谢前辈指导一下。

首层下面没有地下室 采暖主干管需要在首层室内地面以下做1m*1m的半通行管道沟,那么管道沟的墙壁距离外墙需要保持多少米的距离?这个有规范规定吗?或者图集?谢谢前辈指导一下。
免费打赏
vk3001h
2011年01月04日 16:20:08
2楼
半通行地沟1m*1m指的是垂直方向和水平方向的净尺寸。所谓半通行,是指必要时人员可以在地沟内爬行前进。因此地沟尺寸应保证人员爬行的要求:高度方向不低于0.8m,宽度方向不低于0.6m。高度方向净空指的是沟内最低构造面至沟底净空;宽度方向净空指的是管道安装完毕后保温层外皮距另一侧沟壁的净空。
回复
zhongwenxunshen
2011年01月04日 16:23:29
3楼
2楼解释的很好就是答非所问奥
回复
tsj_sjk
2011年01月05日 06:01:14
4楼
这室内地沟属于建筑工种设计的范畴,在建筑国家标准图上有详细的图集.暖通工种只提要求.
回复
vk3001h
2011年01月10日 14:43:45
5楼

楼主问的不就是如何确定管沟断面尺寸吗?就是这么算啊。我说的就是计算方法,怎么是答非所问呢?!
回复
qidaodongnanfang
2011年02月21日 11:08:14
6楼
是啊~~谢谢1、2楼
回复
qidaodongnanfang
2011年02月21日 11:09:23
7楼
o 我只要提出位置及大小尺寸就行了是吧
回复
zhanghongyun000
2011年02月21日 15:19:31
8楼
是的,你只要提出你的要求净尺寸要求就可以了。
回复
寒冬
2011年02月21日 20:16:03
9楼
看看要不要求通行了,管沟分为半通行、通行、不通行,民用建筑如2楼所说一样!
回复
qidaodongnanfang
2011年02月22日 09:53:09
10楼
哦 这样就好办多了,谢谢
回复
qidaodongnanfang
2011年02月22日 09:54:43
11楼
半通行地沟,我是不知道该提给结构或者建筑什么条件