一端在剪力墙平面内,另一端与剪力墙垂直,这样算连梁吗?
qcrbl
qcrbl Lv.3
2010年12月20日 09:46:48
只看楼主

一端在剪力墙平面内,另一端与剪力墙垂直,这样算连梁吗?

一端在剪力墙平面内,另一端与剪力墙垂直,这样算连梁吗?
免费打赏
温员外
2010年12月20日 13:33:29
2楼
看高跨比,,
回复
阿土怕瓦落地
2010年12月20日 15:06:35
3楼
看跨高比,小于5就是连梁。
回复
shaxishui
2010年12月20日 16:56:11
4楼
不是,要从概念上理解。规范里之所以对连梁有相关构造要求,是因为连梁跨高比小,连梁要平衡剪力墙端产生的很大的地震弯矩,就会有很大的剪力,而跨高比小时连梁线刚度大,主要为剪切变形。一段在剪力墙平面内,另一端与墙肢垂直,类似于铰支(因剪力墙平面2外刚度很小,计算时假定为0),不会产生很大弯矩和剪力,又怎么能算是连梁呢?
回复
jene.1
2010年12月20日 17:12:35
5楼
我看过很多人的图,这种情况一般命名KL.
回复
manqini
2010年12月21日 07:55:54
6楼
不算连梁,高规中明确规定,连梁顶面跟底面纵筋伸入墙内的锚固长度,抗震设计时不应小于Lae,且不应小于600mm,与剪力墙平面外相连一端不满足锚固要求,建议编号的时候为KL,但是按照连梁构造
回复
langdao839
2012年08月28日 10:13:27
7楼
8度区时可以按连梁输入 6、7度区按框架梁输入
回复
eack911
2015年12月14日 18:11:28
8楼
langdao839 发表于 2012-8-28 10:13 8度区时可以按连梁输入 6、7度区按框架梁输入什么根据呢
回复
过去与未来
2015年12月15日 09:54:05
9楼
这样不算连梁的,可以看看胡工的AST视频,这个问题有比较详细的讲解。很不错。赞
回复
qq_1414487432071
2015年12月15日 10:50:50
10楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
忆水流年123
2015年12月16日 19:04:43
11楼
一边铰接,一边固结
回复

相关推荐