2楼
你是初学者,
管道的压力和层高、建筑体积、系统所需压力、系统流量和管道规定流速均有关系.
慢慢学吧!
回复
3楼
能这样说,但不够严密!
管道某一点要达到多大压力(压力表读数),只要保证该点以后(水流方向)的管道的流速达到某一值.(假设该点以后的管道是水平的)
回复
4楼
不要听上边两个瞎说,管道某点的能量是位置水头、静压力和流速水头的总和,一般侧开的压力表只能测到静压力,看看有关水力学的书吧,咔咔。
回复
5楼
请教楼上:
一台流量为10M3/H,扬程为100米的隔膜泵,出口水平接出1米DN100管道,管道中间装一压力表,压力表读数估计是多少?
回复
6楼
楼上大师
一题见血!
回复