本人这次遇到一个难题啊!一个1200的雨水管与2米的涵洞交叉,涵底与管底标基本一致,涵洞为规划的水渠涵!为2X1.5米,请问怎么处理,是把水渠涵设为倒虹涵还是把水管设为倒虹管!!!
本人这次遇到一个难题啊!一个1200的雨水管与2米的涵洞交叉,涵底与管底标基本一致,涵洞为规划的水渠涵!为2X1.5米,请问怎么处理,是把水渠涵设为倒虹涵还是把水管设为倒虹管!!!
2楼
直接排入涵洞不就得了。
回复
3楼
在弯头处会产生很大的力,破坏连接,产生振动,泵进出口最好不要直接加弯头,当然空间实在不够的话还是请设计核算一下受力吧
回复
4楼
显然是要直接将雨水排入涵洞最合理,不过楼主的雨水管标高很低,这样排出和涵洞条件都不利,不知是不是可以调整一下标高,或是改一个出路,比如将雨水管调到道路外侧排入涵洞。
回复
5楼
水渠涵洞做什么用的
回复
6楼
可以这么做:雨水管直接穿越涵洞,在穿越处局部加大涵洞断面(确保过流断面),考虑冲刷,d1200管道加固处理。
回复
7楼
若是小河涵洞,建议雨水直接接入,若是灌溉水渠,建议水渠做倒虹,水渠做倒虹管,在北方是很常见的事。
回复
8楼
直接排入涵洞吧,或者做交叉井,雨水管断开。
回复
9楼
如果雨水管和箱涵连接,连接处又怎么处理呢
回复