各位同事有那位从事过抛石施工或监理的,如何进行控制请赐教
各位同事有那位从事过抛石施工或监理的,如何进行控制请赐教
12楼
大家均感到困难的控制方法其实解决起来也最简单,本人曾参加过几个项目的水下抛石监理,解决有二法:1、严格按照招投标工程量;2、现场安装地磅直接称重。上述办法分别在两个项目应用,取得了良好效果。
回复
13楼
抛投时如与设计前测量时间相距时间较长,可先进行四方联合测量或聘请第三方测量(抽测一定比例断面)用GPS+测深仪复测设计抛投断面进行比较,抛完后再进行断面测量;同时采取量方、划船舶吃水线、过磅等办法确定每船实载量作为辅助手段,进行对比。
回复
14楼
我们搞水下抛石的测量方法也很简单,先是用GPS+测深仪复测设计抛投断面,然后严格按照设计的方量来投,但是实际情况下,抛完后再测的断面会与设计的要求有出入的,这个是有个误差范围就行了,至于方量的测量,应该采取划船舶吃水线、过磅等办法确定每船实载量作为辅助手段进行对比。
回复
15楼
我们是专业从事水利水电工程的施工单位,一般在测水下原始断面时多用测深仪,当然有GPS定位测量更好。
回复
16楼
我做过水利江河测量,用原始的方法,就是用米绳量。先用仪器测量出水面高程。然后用船分别在距离岸边一定的距离用米绳丈量。试试看。如5m,10m,15m........
回复