自喷系统末端试水装置试水接头出水口的流量系数
nine11
nine11 Lv.2
2006年03月02日 17:50:21
只看楼主

自喷系统末端试水装置试水接头出水口的流量系数该怎么取值?

自喷系统末端试水装置试水接头出水口的流量系数该怎么取值?
免费打赏
ah-wangjun
2006年03月02日 17:55:50
2楼
取跟你用的喷头同样的系数,比如,你用的普通喷头k=80,那么自喷系统末端试水装置试水接头出水口的流量系数也应该是k=80。
回复
nine11
2006年03月02日 18:18:24
3楼
我用的是玻璃喷头,是不是也该这样取值?多谢
回复
ah-wangjun
2006年03月02日 18:27:44
4楼

是不是玻璃喷头跟流量系数没有关系,建议看看喷头的样本,那上面有流量系数。
http://www.shjd.com/GB/product_detail.asp?catalogid=1&productid=22
回复
nine11
2006年03月02日 20:47:59
5楼
多谢了
回复
xfd831
2006年03月03日 11:12:12
6楼
我想问一下,要末端出水口的流量系数有什么用?可以告诉我一下不?
回复
合士嘉造价咨询
2006年03月03日 11:19:45
7楼
这个系数可以查到的,K80
呵呵
回复
ah-wangjun
2006年03月03日 13:20:25
8楼


6.5.2 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道
回复
xfd831
2006年03月03日 14:26:59
9楼
计算的时候,都没有用上的呀,全部计算好后,再在最不利那里加上这个东西的。
回复
ah-wangjun
2006年03月03日 15:53:42
10楼

是的,但是你在采用那个东西的时候应该注上一句,k值系数是多少,因为选用最小的,所以一般都是k=80。
回复

相关推荐

APP内打开