求助 食堂灶台上的水龙头的排水流量
todayrainy
todayrainy Lv.4
2010年12月19日 15:31:42
只看楼主

食堂外设隔油池,查了下隔油池的计算公式,V=Qmax*60t,这个Qmax是最大设计秒流量,需要用到灶太上水龙头的排水流量,可是看了建规没有找大,是不是隔油池的算法不是这样的啊,麻烦大家指点啊!!!

食堂外设隔油池,查了下隔油池的计算公式,V=Qmax*60t,这个Qmax是最大设计秒流量,需要用到灶太上水龙头的排水流量,可是看了建规没有找大,是不是隔油池的算法不是这样的啊,麻烦大家指点啊!!!
免费打赏
xupeng
2010年12月19日 18:47:04
2楼
灶台给水龙头秒流量为0.2L/s,同时使用百分率为70。可参考一下,适当打个折减系数吧!
回复
todayrainy
2010年12月20日 17:01:16
3楼
谢谢楼上的,还是想请教下这个数据是从哪里看到的啊,嘿嘿
回复
zz2578
2010年12月20日 19:27:13
4楼
依据:《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
灶台给水龙头秒流量为0.3-0.4L/s(表3.1.14 卫生器具的给水额定流量、当量、连接管公称管径和最低工作压力)
同时使用百分率为30(表3.6.6-2 职工食堂、营业餐馆厨房设备同时给水百分数)

[ 本帖最后由 zz2578 于 2010-12-20 19:31 编辑 ]
回复
todayrainy
2010年12月21日 08:30:08
5楼
谢谢大家,大家指的应该是《建规》表3.1.4的第一条,洗涤盆、拖布盆、还有那个什么盆的额定流量?我原来不知道这事灶台是水嘴的,呵呵