卫生间水采用(特殊单立管排水系统)UPVC排水立管加CJS旋流三通(d100通水能力为8.00L/S),不锈钢卡箍连接,立管底部增加CJ-X缓旋器,穿卫生间楼板做法详国家图集04S409第16页立管穿楼面(甲型),且无需设置阻火圈;"在接入排水出户横管或合并接入主排水横干管下部配置CJS型大半径异径弯头,大曲率半径弯头或变断面弯头的前提下,底层排水横支管也可接入排水立管合并排出或接入排水横干管排出。当接入排水立管时,最低排水横支管的管中心距排水横干管或排出管管中心的距离应大于或等于0.6m。 当底层排水横支管不接入排水立管,而直接接至排水横干管时,其接入点与排水立管底部的距离应大于1.5m。
回复
4楼
非常好的资料,介绍的很详细,很系统,好好学习!
回复
5楼
关于特殊单立管系统的测试,以及标准的编制(本人也有所参与)。虽然取得了一些比较可喜的结果,但是问题是,所有流量测试所采用的都是清水。
而实际的建筑排水显然不是的,所以,个人认为国内基于流量测试所建立的这套理论,得出的这些结论,还需要进一步深化,和实际的工况结合起来。否则作为一种指导思想运用于工程,难免会出现问题。