烧坏的电缆分支箱
hjdq1238
hjdq1238 Lv.5
2010年12月19日 13:38:56
来自于工地图片
只看楼主

烧坏的电缆分支箱

烧坏的电缆分支箱

11.jpg


12.jpg

免费打赏
liu_huilin
2010年12月21日 16:00:04
22楼
我可怜的分啊,几百块,穷人啊,钱少更显精贵。
回复
zhangyb2010.cool
2010年12月21日 17:20:33
23楼
用电人员缺乏,用电常识。疏忽大意导致
回复
huashi1996
2010年12月21日 21:22:01
24楼
说说原因吧
回复
nanhu006
2010年12月22日 08:30:42
25楼
那开关箱的保护都不起作用了?
回复
szdzjy
2010年12月22日 09:37:15
26楼
绝缘老化,接触不良发热造成的,老的大型的施工单位都有这样的箱子,一旦发现严厉清退
回复
leilang
2010年12月22日 09:46:22
27楼
这个现象肯定是短路的问题造成的。但是真正的原因希望楼主给予回复。
回复
wangdexun721126
2010年12月22日 13:33:42
28楼
接触不良也不应该烧成这个样
回复
bbq714
2010年12月22日 14:18:08
29楼
:o 哇 烧没了~~!!钱呀~~!
回复
hjdq1238
2010年12月22日 16:33:39
30楼
乃高手。确实是,现场那个很壮观,怕怕怕。
回复
jzy7512
2010年12月22日 20:22:26
31楼
估计是节点接触不良,大负荷的时候造成过热起火
回复