烧坏的电缆分支箱
hjdq1238
hjdq1238 Lv.5
2010年12月19日 13:38:56
来自于工地图片
只看楼主

烧坏的电缆分支箱

烧坏的电缆分支箱

11.jpg


12.jpg

免费打赏
zengchyan
2010年12月20日 21:27:47
12楼
要提高警惕,注意安全。
回复
wq-lin
2010年12月20日 21:55:00
13楼
警惕!!注意!!
回复
炮碾丹砂
2010年12月20日 22:47:22
14楼
太严重了,怎么会烧成这样?惨不忍睹啊。
回复
zfwkkgzjs
2010年12月20日 23:08:21
15楼
背面还有分支开关吧,这种情况一般是开关使用比较久了,接触不良,。。也是没有能及时发现问题,就是没有定期维护,
回复
张定
2010年12月21日 08:19:13
16楼
这起事故应该是隔离开关接触不良,导致起火。带负荷拉闸的可能性低。
定期维护这个工作不能省.
回复
goujibing
2010年12月21日 08:38:23
17楼
要注意安全,安全第一
回复
洛伊电气咨询
2010年12月21日 08:46:05
18楼
美式箱体+负荷开关+隔离开关
加强绝缘型
鉴定完毕
楼主明示
回复
talentdan
2010年12月21日 09:43:32
19楼
看照片应该是相间短路了
回复
aowenliang
2010年12月21日 09:55:06
20楼
是设计的问题?
回复
wankexiling
2010年12月21日 13:32:45
21楼
惨惨惨惨惨惨惨
回复