一个自喷问题
水先生
水先生 Lv.4
2002年09月04日 18:57:56
只看楼主

1.喷规上注明的最利处喷头工作压力可以为0.05MPa,是不是有特别要求的?是不是只能是水箱供水时才采用?如果着火起用水泵供水的话只能采用0.1MPa?2.按道理来说只要能满足喷水强度就能将火扑灭,如水泵供水最不利处喷头采用0.05MPa的话可将喷头距离缩小些,这样行吗? 本人这个问题急待解决。不知哪位专家能作出正确的答复?不胜感激!

1.喷规上注明的最利处喷头工作压力可以为0.05MPa,是不是有特别要求的?是不是只能是水箱供水时才采用?如果着火起用水泵供水的话只能采用0.1MPa?
2.按道理来说只要能满足喷水强度就能将火扑灭,如水泵供水最不利处喷头采用0.05MPa的话可将喷头距离缩小些,这样行吗?
本人这个问题急待解决。不知哪位专家能作出正确的答复?不胜感激!
免费打赏
水先生
2002年09月04日 20:07:58
2楼
没人回答,难道没有高手吗?
回复
zjf2002
2002年09月04日 20:27:06
3楼
1 是的,可能是为了和屋顶水箱7米静水压相配套,不至于矛盾,故有此注。
2 理论上是可以的,但规范不允许。主要是喷头阻力限制,听说上海有家公司在开发小阻力喷头,不知...
如果计算水泵扬程的话,最不利点的喷头可以按5米,但第二个必须是10米以上,因为规范只限定了最不利点的喷头可以按5米,而其余喷头不是最不利点喷头,只能按表格执行了。估计扬程能省2-3米,也没太大油水可捞!这样算有专规范孔子之嫌疑,但并没违反!
个人观点,供参考。