关于底框新抗规的一个疑问
dinggg1
dinggg1 Lv.8
2010年12月18日 17:17:00
来自于砖混结构
只看楼主

08版抗震规范7.1.8条 上部的砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震墙应对齐或基本对齐。现在的10版抗规是上部的砌体墙体与底部的框架梁或抗震墙,除楼梯间附近的个别墙段外均应对齐。请问这里的对齐,是指上部的砌体抗震墙必须下面有框架梁或抗震墙,还是砌体抗震墙和框架梁或抗震墙中心对齐?正在做个底框,纠结ING

lileilei1984
2010年12月21日 23:08:00
2楼
下边有框架梁或者混凝土墙,但是找个楼梯间附近我一直不太理解
回复
hajianyu
2010年12月22日 11:54:30
3楼
指上部的砌体抗震墙必须下面有框架梁或抗震墙

是这个意思 .....

可调的是抗侧构件的对应...
回复
b2y25z26
2011年01月04日 15:10:40
4楼
学习学习 路过 ok!!
回复

相关推荐

APP内打开