一个小区的一层大底盘地下室,地下室基底一半是岩石,另一半是粘土,粘土层厚度是个逐渐加深的渐变,深的地方从基底下去有5米左右,真发愁不知如何处理。粘土层地基部分做挖孔桩吧,深度又不够挖孔桩的最小深度,而且粘土层厚度是个逐渐加深的渐变。做柱墩吧,与此地下室部分相接的主楼部分又做的是挖孔桩,而且柱墩的设计一直找不到设计依据。 各位高手指点下在下的迷茫,万分感谢!!
各位大侠有碰到过这种情况的吗?如何处理?
万分感谢!!!
回复
3楼
一半桩一半锚杆抗浮
回复
4楼
一、 墩基的适用范围:
埋深大于3m、直径不小于800mm、且埋深与墩身直径的比小于6或埋深与扩底直径的比小于4的独立刚性基础,可按墩基进行设计。墩身有效长度不宜超过5m。
墩基础多用于多层建筑,由于基底面积按天然地基的设计方法进行计算,免去了单墩载荷试验。因此,在工期紧张的条件下较受欢迎。
墩基施工应采用挖(钻)孔桩的方式,扩壁或不扩壁成孔。考虑到埋深过大时,如采用墩基方法设计则不符合实际,因此规定了长径比界限及有效长度不超过5m的限制,以区别于人工挖孔桩。当超过限制时,应按挖孔桩设计和检验。
单从承载力方面分析,采用墩基的设计方法偏于安全。
二、 墩基的设计应符合下列规定:
1 单墩承载力特征值或墩底面积计算不考虑墩身侧摩阻力,墩底端阻力特征值采用修正后的持力层承载力特征值或按抗剪强度指标确定的承载力特征值。岩石持力层承载力特征值不进行深宽修正。
2 持力层承载力特征值的确定应符合国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002第5.2.3条的规定。
甲级设计等级建筑物的墩底承载力特征值可通过孔内墩底平板载荷试验、深层平板载荷试验、螺旋板载荷试验等方法确定。荷载不大的墩,也可直接进行单墩竖向载荷试验,按单桩竖向载荷试验方法直接确定单墩承载力特征值。
墩埋深超过5m且墩周土强度较高时,当采用公式计算、室内试验、查表或其他原位测试方法(载荷试验除外)确定墩底持力层承载力特征值时,可乘以1.1的调整系数,岩石地基不予调整。
3 墩身混凝土强度验算应符合国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002第8.5.9条的规定。
4 墩底压力的计算、墩底软弱下卧层验算及单墩沉降验算应符合国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002第5章地基计算中的有关规定。
三、 墩基的构造应符合下列规定:
1 墩身混凝土强度等级不宜低于C20。
2 墩身采用构造配筋时,纵向钢筋不小于8Φ12mm,且配筋率不小于0.15%,纵筋长度不小于三分之一墩高,箍筋Φ8@250mm。
3 对于一柱一墩的墩基,柱与墩的连接以及墩帽(或称承台)的构造,应视设计等级、荷载大小、连系梁布置情况等综合确定,可设置承台或将墩与柱直接连接。当墩与柱直接连接时,柱边至墩周边之间最小间距应满足国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002表8.2.5—2杯壁厚度的要求,并进行局部承压验算。当柱与墩的连接不能满足固接要求时,则应在两个方向设置连系梁,连系梁的截面和配筋应由计算确定。
墙下墩基多用于多层砖混结构建筑物,设计不考虑水平力,墙下基础梁与墩顶的连接只需考虑构造要求,采取插筋连接即可。可设置与墩顶截面一致的墩帽,墩帽底可与基础梁底标高一致,并与基础梁一次浇注。在墩顶设置墩帽可保证墩与基础梁的整体连接,其钢筋构造可参照框架顶层的梁柱连接,并应满足钢筋锚固长度的要求。
4 墩基成孔宜采用人工挖孔、机械钻孔的方法施工。墩底扩底直径不宜大于墩身直径的2.5倍。
5 相邻墩墩底标高一致时,墩位按上部结构要求及施工条件布置,墩中心距可不受限制。持力层起伏很大时,应综合考虑相邻墩墩底高差与墩中心距之间的关系,进行持力层稳定性验算,不满足时可调整墩距或墩底标高。
6 墩底进入持力层的深度不宜小于300mm。当持力层为中风化、微风化、未风化岩石时,在保证墩基稳定性的条件下,墩底可直接置于岩石面上,岩石面不平整时,应整平或凿成台阶状。
回复
5楼
我想如此处理:
岩石部分用独基,粘土部分用挖孔桩嵌入岩石层,中间过渡部分做柱墩,保证各基础都在同一持力层岩石上,同时用地梁将各种基础连接起。
但感觉这样做有些烦琐,还望各位指教!!
回复
6楼
2010版新抗震规范与老版的区别(网络摘录)
1、 调整场地土液化判别的深度范围和判别公式,增补软弱粘性土层的震陷判别方法及相应的处理对策;
2、 改进了地震影响系数曲线的阻尼调整系数和形状参数,补充完善了竖向地震作用的计算方法,并补充了竖向地震影响系数取值的规定;
3、 增加大跨屋盖结构和地下建筑结构抗震设计内容,增加了地震作用的计算要求,补充了多向、多点输入计算地震作用的原则规定;
4、 修改了框架-抗震墙结构剪力调整系数以及与“强柱弱梁、强剪弱弯”原则有关的框架内力调整等相关规定,补充了框架结构楼梯间的设计要求;
5、 修改了多层砌体房屋层数和高度限值、抗震横墙间距、底部框架-抗震墙房屋的结构布置、墙体抗剪承载力验算、构造柱布置、圈梁设置、楼屋盖预制板的连接要求、楼梯间的构造要求等规定;
6、 修订了单层钢筋混凝土柱厂房可不进行抗震验算的范围、补充完善了柱间支撑节点验算要求、单层钢结构厂房防震缝及阻尼比的相关规定;
7、 调整了隔震和消能减震房屋的适用范围,修改了水平减震系统的定义及相应的计算和构造要求、以及消能部件性能检验要求等规定;
8、 增加了楼梯间及人流通道砌体填充墙的构造要求,补充了砌体女儿墙的抗震构造要求。
9、 增加了地震监测!
10、 增加了抗震性能化设计的内容以及地下建筑抗震设计
11、 抗震缝计算的7CM改为10CM了。
12、 三级剪力墙底部加强区要设边缘约束构件了。
13、 6度区砖混不允许建8层了
14、 柱子最小配筋率也改了。奇怪的是,角柱和框支柱的最小配筋率居然变小了!!!
15、 确定抗震等级的建筑高度也有改变,如框架由原来的30米改为24米
16、 6度区也规定了剪重比、四级抗震也规定了柱轴压比
17、 加大了柱截面最小尺寸要求。
18、 柱轴压比限值比老规范统一降低0.05,新增了四级框架柱的轴压比要求。
19、 增加了三级剪力墙的轴压比要求。
20、 增加了落地剪力墙的倾覆力矩比例要求。
21、 调整了剪力墙分布钢筋直径要求。
22、 调整了剪力墙底部加强区高度的取值,增加多层(24m以下)加强区取值。
23、 梁端受拉钢筋配筋率可以大于2.5%,此条不再是强条了
24、 很多地方的设计地震分组变了,相应地震力加大了
25、 单层钢筋混凝土柱厂房可不进行抗震验算的范围、补充完善了柱间支撑节点验算要求、单层钢结构厂房防震缝及阻尼比的相关规定
回复
7楼
个人觉得这是一种比较可行方案:
各柱下基础的持力层都位于同一持力层,基础沉降没什么大问题
回复
8楼
建议粘土区柱下做墩式基础,实际上就是直径大点的人工挖孔桩,持力层放在中风化岩层,。
这样持力层均在岩层上(强分化?中风化?微分化?),沉降量较小,差异沉降量也较小。
回复