12楼
最近回帖子的兴趣不是很高了,因为本人的回帖各位版主就当没看到一样,怎么也是花费10多分钟写的啊(在建体育场安装图片,不断更新中
http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=2950686&page=1#pid21584429)算了,言归正传吧,能帮朋友看看还是要说话的,希望能对你有所帮助
1、 第一张图片:管道下回填没做到位,图片中的施工做法很常见但确实不好,也很可能造成隐患,本人觉得正确做法为土建先进行回填土施工,然后睡专业施工将按设计要求配合比回填夯实完的土挖开管槽,做好坡度,然后下管,固定,闭水,隐蔽,最后回填再夯实,这样就不会有管道局部沉降破损的情况发生。还有左上角是否为存水弯?不知连接什么器具,建议由器具自带存水弯,不要把存水弯埋到地面下,一旦堵塞,无法疏通和拆卸。
2、 第四张图片中的水表没有做单独的托架,应该增补
3、 第六章总感觉溢流管和泄水管管径有些小,且做个提醒不锈钢水箱和型钢支架底座间必须加类似橡胶垫的隔层,否则会发生电化学反应。不知道这个工程在哪里,看不到采暖措施,北方的屋顶水箱没有采暖措施房间应该防冻保温,必要的还需要电伴热。
多余的就不多说了,其他都是小小不言的事了,什么法兰刚安装上就锈蚀啊,压力表歪歪斜斜啊,快交工再找补吧。
回复
13楼
同意,我施工的排水管就没有做套管的,都是结构期间的手提套管,只有压力排水穿人防楼板加密闭套管
回复
14楼
确实如此,建议合理布排管道井中的管道位置,尤其给水的,为了水表做托架也应该将其做到离墙近的地方去。把检修口漏出来是必须的
回复
15楼
非常感谢大家的讨论。这个工程在安徽,还没交工,下部要安装空调和热水器以及吊顶。由于前期资金材料不到位,中间一直拖拖拉拉,有些程序就搞颠倒了,水电工还经常向我们抱怨。我也是才到这个项目,这个宿舍楼差不多了,管道井由于空间有限,安装水表的时候水电工就一直说不好安装。第一个图是个男或女卫生间,左边还有个卫生间,再左边是个洗澡室,第1,2,3图是连接在一起的,第2个图是走廊,出来就是外面了。套管应该不用加。水箱和槽钢是焊接在一起的,至于是否会发生电化学腐蚀,我原来也没有见过这种事情,这个水箱间应该不用采取采暖措施。最后一个图是个值班室,屋内不吊顶。其实最后我原本的意思是想问这个排水管和左边那个电缆槽布置是否合理。还有,哪些是影响不大,哪些是影响较大必须改的。最后要统一验收。
回复
16楼
新手,学习来了,你们继续
回复
17楼
新手,学习来了,你们继续
回复
18楼
主要是右边有个梁,梁底离窗也就几厘米,水电工也就把管道从梁下走,所以才导致这么低!
回复
19楼
这个问题的确有,
回复
20楼
主要是右边有个梁,梁底离窗也就几厘米,水电工也就把管道从梁下走,所以才导致这么低
回复
21楼
看不清,首层埋地管是不是有存水弯啊?
回复