我在施工现场排的图片,大家提下问题!
chsh409
chsh409 Lv.5
2010年12月18日 11:54:19
来自于工地图片
只看楼主

大家说说!

大家说说!

图像011.jpg


图像013.jpg


图像014.jpg


图像018.jpg


图像022.jpg


图像023.jpg


图像025.jpg


图像000.jpg

免费打赏
葱爆羊肉
2010年12月21日 16:28:54
22楼
埋地用UPVC没问题,但是穿楼板应加套管,验收规范规定很明确,虽说是塑料管,也不是高层,不用阻火圈,但是加个塑料套管后方便维修。
回复
chsh409
2010年12月21日 23:15:10
23楼

穿楼板都预留有套管的!
回复
qq416391407
2010年12月21日 23:46:05
24楼
斑竹有没有CAD图纸呀?发点给俺啦~最近想学习一下~
回复
chefei1984
2010年12月22日 08:48:28
25楼
我感觉 图018的水表 表前距阀门的5倍管径直线段距离不够,表后直线段10倍管径不够
图000在排水立管底部应该是算压力排水了,应该用铸铁管吧,而且弯头那里没有支护
回复
oksoft
2010年12月22日 10:12:06
26楼
最后一张图片,排水横管为什么不提高点儿呢。
回复
oksoft
2010年12月22日 10:13:42
27楼
知道了,原来有梁挡着
回复
jyl269
2010年12月22日 11:30:05
28楼
很久都没来网易土木了,记得去年这个网站人气好像变的很差,现在看起来,欣慰多了
回复
qianbei_168
2010年12月22日 11:57:22
29楼
第一张的管道设计不合理
回复
chsh409
2010年12月22日 12:34:53
30楼
主要是管道井空间有限!
回复
tianweizhao30
2010年12月22日 14:22:50
31楼
PVC管穿墙处没设套管,溢流管的管径偏小。
回复

相关推荐

APP内打开