2楼
11,13,14是办公楼的卫生间的图!后面几个是屋顶的消防水箱的图片,18是管道井里安装的水表,最后一张那个PVC管是水箱溢流管和泄水管在上面汇合和排出去!图片都是手机照的,有些模糊!
[
本帖最后由 chsh409 于 2010-12-18 11:58 编辑 ]
回复
3楼
最后图片是不是不合理!
回复
4楼
第一张管径是否偏小了?主管是75的?
回复
5楼
1、埋地管道采用U-PVC不合适,一般采用A型铸铁管。
2、UPVC管应固定牢固。
3、立管根部应该加防晃支架,不用普通吊架。
回复
6楼
设计图纸上选材用的是UPVC管。才转到甲方来的,原来没做过施工,细节不是很明白,有时候感觉不对,又找不到相关标准!
回复
7楼
图都看不清楚,楼主想要讨论什么也不清楚。但还是发现一个问题:都没做套管!
回复
8楼
我说下,最后一张照片管道太低了,明显可以抬高了做!水平管都贴窗框了,没法做到吊顶里了。
回复
9楼
提点我的个人意见,UPVC排水管穿楼板可以不做套管的。施工图集中有显示。
回复
10楼
还有图片018,感觉水表后是否有根PVC排水管?感觉有个立检被挡住了。
回复
11楼
在提醒下楼主,注意UPVC排水管横管管道支架的设置间距
回复