如图,剪力墙厚300,横段长600,竖段长2900,图中的18.0代表什么?0代表暗柱按构造配置还是不用设置?

未命名.jpg如图,剪力墙厚300,横段长600,竖段长2900,图中的18.0代表什么?0代表暗柱按构造配置还是不用设置?

未命名.jpg

免费打赏
张高峰
2010年12月18日 11:06:42
2楼
18.0那个数值地下部分外墙才有的,是0表示为构造配筋