讨论关于浴室淋浴间是否计入防火分区面积问题
zl3528
zl3528 Lv.8
2010年12月17日 15:09:06
来自于建筑构造
只看楼主

讨论关于浴室淋浴间是否计入防火分区面积问题1。防火分区面积计算中大型集中浴室算不算面积中???2。地下一层做浴室更衣室时,面积如何计算才能满足地下室防火要求?防火分区浴室(即淋浴间)面积是否算在内。更衣室面积如何控制,有人说按规范应不大于200平米,对吗?具体一点,地下室不到1000平,两个防火分区,两个楼梯,各区一个,防火分区用防火墙分开且设防火门连通。浴室淋浴间200平左右,更衣室600平,其他为卫生间和辅助房。如果淋浴间可不计入防火分区的话,地下室面积还可加200平。另外,有人说更衣室面积不应大于200平(低范),对吗??

讨论关于浴室淋浴间是否计入防火分区面积问题
1。防火分区面积计算中大型集中浴室算不算面积中???
2。地下一层做浴室更衣室时,面积如何计算才能满足地下室防火要求?防火分区浴室(即淋浴间)面积是否算在内。更衣室面积如何控制,有人说按规范应不大于200平米,对吗?

具体一点,地下室不到1000平,两个防火分区,两个楼梯,各区一个,防火分区用防火墙分开且设防火门连通。浴室淋浴间200平左右,更衣室600平,其他为卫生间和辅助房。如果淋浴间可不计入防火分区的话,地下室面积还可加200平。另外,有人说更衣室面积不应大于200平(低范),对吗??


[ 本帖最后由 zl3528 于 2010-12-18 17:55 编辑 ]
免费打赏
nie168
2010年12月20日 22:26:54
12楼
看来是我没说清楚:
对外营业的桑拿浴室、SPA等算作歌舞娱乐放映游艺场所,仅对内的浴室不算。
回复
zl3528
2010年12月21日 14:27:06
13楼
对外与对内的区别好像只是在盈利和管理等方面,在使用性质和人流、防火控制、耐火等级等方面似乎是类同的。名称定义不算太重要,重要的是防火设计的理解值得多讨论。谢谢你的回复。
回复
zl3528
2010年12月25日 11:05:06
14楼
为什么再没人解答了,难道许多都没做个这种情况的,还是很难回答,不好解释。
回复
zl3528
2010年12月25日 11:05:52
15楼
帮忙,请各位高人指点指点
回复
goneld
2011年06月02日 01:50:33
16楼
你一个防火分区500,更衣室怎么能600,肯定不会是一个房间,但是每个厅、室不大于200是必须的,洗浴部分也应该计入防火分区面积,只不过是不用上喷洒,你这个本身就没上喷洒。上不上喷洒不光看面积,还得看你地上主体是什么性质,体积。
回复
drdl
2011年06月03日 11:14:30
17楼
为何会想着浴室不算防火分区面积呢?难道,你认为浴室有了淋浴,有水就可以不防火了?如果你把这部分单独做个防火分区,单独疏散,解决好的话,没人会反对你。
只要是个房间,无论他是什么功能,都应该属于某个防火分区的。注意防火分区面积是按照建筑面积算的。不是使用面积。
一个防火分区500,更衣室做600不是不可以,用防火卷帘隔开就行了;就算这个功能是歌舞游艺场所,那200平方的限制也是“除洗浴部分”的,而更衣室应该是洗浴部分的组成部分吧。个人理解,具体得去查一下名词定义,甚至需要去消防部门咨询。
回复