讨论关于浴室淋浴间是否计入防火分区面积问题
zl3528
zl3528 Lv.8
2010年12月17日 15:09:06
来自于建筑构造
只看楼主

讨论关于浴室淋浴间是否计入防火分区面积问题1。防火分区面积计算中大型集中浴室算不算面积中???2。地下一层做浴室更衣室时,面积如何计算才能满足地下室防火要求?防火分区浴室(即淋浴间)面积是否算在内。更衣室面积如何控制,有人说按规范应不大于200平米,对吗?具体一点,地下室不到1000平,两个防火分区,两个楼梯,各区一个,防火分区用防火墙分开且设防火门连通。浴室淋浴间200平左右,更衣室600平,其他为卫生间和辅助房。如果淋浴间可不计入防火分区的话,地下室面积还可加200平。另外,有人说更衣室面积不应大于200平(低范),对吗??

讨论关于浴室淋浴间是否计入防火分区面积问题
1。防火分区面积计算中大型集中浴室算不算面积中???
2。地下一层做浴室更衣室时,面积如何计算才能满足地下室防火要求?防火分区浴室(即淋浴间)面积是否算在内。更衣室面积如何控制,有人说按规范应不大于200平米,对吗?

具体一点,地下室不到1000平,两个防火分区,两个楼梯,各区一个,防火分区用防火墙分开且设防火门连通。浴室淋浴间200平左右,更衣室600平,其他为卫生间和辅助房。如果淋浴间可不计入防火分区的话,地下室面积还可加200平。另外,有人说更衣室面积不应大于200平(低范),对吗??


[ 本帖最后由 zl3528 于 2010-12-18 17:55 编辑 ]
免费打赏
zl3528
2010年12月17日 21:51:05
2楼
帮忙上推一下,看看这个问题有多少说法,谢谢
回复
xiao-ze
2010年12月17日 23:41:41
3楼
防火分区
在建筑内部采用防火墙、耐火楼板及其它防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。
根据地下工程的特点,设计人员应合理确定防火分区允许最大面积,按不同的性质划分防火分区。方法有:①大型建筑的地下部分划分防火分区时可按功能分片再分区。如分成人防工程、设备用房、公共场所、停车库等片,各片同样要用防火墙分隔。②水泵房、空调机房、配电室等不同用途的房间均可单独作为一个防火分区。③设置固定灭火设施即能迅速有效扑灭火灾,又是扩大防火分区面积的有效方法。
浴室(即淋浴间)可单独算一个防火分区,它的防火等级较低,200平米肯定没问题。
回复
azbby1981
2010年12月18日 09:31:00
4楼
来这里学习学习啦!很受用!
回复
zl3528
2010年12月18日 11:59:02
5楼
谢谢,防火分区好理解。①也好理解。。②水泵房、空调机房、配电室等不同用途的房间均可单独作为一个防火分区。就不好理解了。比如拿地下配电室来说,若为单独一个防火分区,按规范应至少有一个对外出口且直通室外,加上空调机房、水泵房都如此,哪问题就多了,楼梯多了,占首层面积多了等等。有些费解了。③也能理解。关于地下设浴室中更衣室(不含浴室部分)面积最大限定有没有规范,好像没说,请帮忙解答。另外地下浴室中更衣室最大面积多少?规范如何定?拜托请教一下?再有如果地下浴室(淋浴间)部分单独为一个防火分区,那么就至少要设一个直接对外的出口了。?如何设置,能不能画个草图说明一下?

[ 本帖最后由 zl3528 于 2010-12-18 12:05 编辑 ]
回复
zl3528
2010年12月18日 17:24:53
6楼
地下浴室及更衣间,浴室淋浴间是否计入防火分区,今天查有关资料,觉得应计入。理由1.火灾大多因烟气窒息人而亡,尤其是地下室,防烟分区500,不会因由淋浴间而不计入分区面积。理由2防火分区面积因使用条件(高层、低层、地下)不同和是否加报警或喷淋而确定大小。而不是应是否是淋浴间而定。不知对不对????
有人说不计入,这样一讲,是不是,大盥洗间也就不计入防火分区面积了,如高层办公大楼中每层盥洗间有将近30平呢。这样每层防火分区就可以扩大为1000加30。对吗???

[ 本帖最后由 zl3528 于 2010-12-18 17:50 编辑 ]
回复
zl3528
2010年12月18日 17:30:55
7楼
查各方资料,都是推理说,至今没有查出那条规范有具体明确,拜托各路神仙各显其能,说说自己的看法,最好能查出有力的规范依据。谢谢了
回复
zl3528
2010年12月18日 17:44:10
8楼
具体一点,地下室不到1000平,两个防火分区,两个楼梯,各区一个,防火分区用防火墙分开且设防火门连通。浴室淋浴间200平左右,更衣室600平,其他为卫生间和辅助房。如果淋浴间可不计入防火分区的话,地下室面积还可加200平。另外,有人说更衣室面积不应大于200平(低范),对吗??
回复
zl3528
2010年12月18日 17:52:37
9楼
为什么只有一人来回答,难道都不清楚吗?
回复
nie168
2010年12月19日 23:00:55
10楼
一。浴室淋浴间须计入防火分区面积,不用规范,不用条文,你当公理吧。
二。更衣室面积没有200平米的限制,只有八种歌舞娱乐放映游艺场所才有。
回复
zl3528
2010年12月20日 15:04:33
11楼
谢谢,歌舞娱乐放映游艺场,规范定义--歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK 厅(含具有卡拉OK 功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所。
5.1.15 当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK 厅(含具有卡拉OK 功能的餐厅)、游艺厅(含
电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的
两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于9m。当必须布置在建筑物内首层、
二层或三层外的其它楼层时,尚应符合下列规定:
1 不应布置在地下二层及二层以下。当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪
的高差不应大于10.0m;
2 一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,并应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和
1.00h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,厅、室的疏散门应设置乙级防火门;
**看5.5.15条桑拿浴室中应含有更衣间。所以是否可以理解为更衣间有200平面积限制。再看条文说明似乎是这样的。
请帮忙分析,这样理解对不对???
回复