防火分区面积计算问题
zl3528
zl3528 Lv.8
2010年12月17日 15:08:43
来自于建筑构造
只看楼主

1。防火分区面积计算中大型集中浴室算不算面积中???2。地下一层做浴室更衣室时,面积如何计算才能满足地下室防火要求?防火分区浴室(即淋浴间)面积是否算在内。更衣室面积如何控制,有人说按规范应不大于200平米,对吗/

1。防火分区面积计算中大型集中浴室算不算面积中???
2。地下一层做浴室更衣室时,面积如何计算才能满足地下室防火要求?防火分区浴室(即淋浴间)面积是否算在内。更衣室面积如何控制,有人说按规范应不大于200平米,对吗/
免费打赏
sun1965212
2011年01月12日 16:22:25
2楼
回答:1、算在防火分区面积内。
2、凡是民建地下、半地下建筑(室)防火分区面积最大500m2。设置自动灭火系统时,可增加1倍。地下商店消防措施要求严格,可以突破,详见《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第5.1.13条,还有歌舞娱乐类详细规定见第5.1.14及第5.1.15条。
防火设计一定要有依据,不能凭想当然。
回复
wangxin20031982
2011年01月29日 16:44:48
3楼
1、算在防火分区面积内。
2011年03月09日 22:03:40
4楼
防火分区的面积计算应根据建筑的性质和功能按规范要求计算,在防火分区内的淋浴间应计入防火面积
回复