短梁算不过如何解决
cyzsfg
cyzsfg Lv.3
2010年12月17日 14:46:07
只看楼主

本人建了一个模型,底框结构由于建筑要求在靠近主梁支座很近的位置(500mm)设了一片240的砌体墙,于是我加了一道次梁,可是导致主梁截面加到了400*1100还是算不过,我手算了一下,主梁是弯剪扭受力截面剪扭算不过,也就是截面尺寸不满足,同事让梁端铰接处理,是可以算过,可是施工还是现浇固结啊,这么处理可以吗?还有总工说有时没必要填充墙下都设梁,可以将墙荷载均布折算一下施加在板上,请问这样处理也可行吗,一般应该怎么处理啊?

本人建了一个模型,底框结构由于建筑要求在靠近主梁支座很近的位置(500mm)设了一片240的砌体墙,于是我加了一道次梁,可是导致主梁截面加到了400*1100还是算不过,我手算了一下,主梁是弯剪扭受力截面剪扭算不过,也就是截面尺寸不满足,同事让梁端铰接处理,是可以算过,可是施工还是现浇固结啊,这么处理可以吗?还有总工说有时没必要填充墙下都设梁,可以将墙荷载均布折算一下施加在板上,请问这样处理也可行吗,一般应该怎么处理啊?

111.JPG

免费打赏
frank_zhang1229
2010年12月20日 10:37:45
12楼
这里可以不加这道次梁,而在楼板加板底加强钢筋,也是可以的
回复
losemyrose
2010年12月20日 11:20:09
13楼
个人建议点铰接,只要次梁的底部配筋大点,支座钢筋配小点,是不会存在安全问题的,上部开裂影响也不大;如果是240的墙体,最好不要直接砌在板上,如果是120的在板底加钢筋
回复
bdxr3956
2010年12月20日 14:08:55
14楼
也经常遇到这种情况,学习了~
回复
snowsundongbo
2010年12月20日 15:57:22
15楼
我以前也总遇到这种情况 都没理会 这回知道了 谢谢了
回复
cyzsfg
2010年12月20日 16:52:19
16楼
看到这么多高人的建议我很高兴,以后知道这个问题该如何解决了,我认为240的墙也不宜直接砌在板上,对,就是将支座铰接处理,将支座配少量的构造筋,下部跨中按计算结果配筋即可。谢谢大家!折减系数没问题,之前我想到这个因素了,传力也没问题。
回复
arnoldgood1
2010年12月20日 16:59:49
17楼
加铰接啊~~~:lol
回复
b2y25z26
2011年01月04日 15:14:14
18楼
学习学习 路过 ok
回复
雪刃
2011年01月04日 18:47:56
19楼
楼主说的这个情况好像不符合“点铰”的条件。试试把箍筋改为二级钢或三级钢。
回复
yyluoyi
2011年01月05日 11:08:48
20楼
你的梁抗扭不够
回复
广利瑞丰123
2011年01月05日 14:27:03
21楼
学习了 跟着楼主一块进步了
回复

相关推荐