只看楼主

本人建了一个模型,底框结构由于建筑要求在靠近主梁支座很近的位置(500mm)设了一片240的砌体墙,于是我加了一道次梁,可是导致主梁截面加到了400*1100还是算不过,我手算了一下,主梁是弯剪扭受力截面剪扭算不过,也就是截面尺寸不满足,同事让梁端铰接处理,是可以算过,可是施工还是现浇固结啊,这么处理可以吗?还有总工说有时没必要填充墙下都设梁,可以将墙荷载均布折算一下施加在板上,请问这样处理也可行吗,一般应该怎么处理啊?

本人建了一个模型,底框结构由于建筑要求在靠近主梁支座很近的位置(500mm)设了一片240的砌体墙,于是我加了一道次梁,可是导致主梁截面加到了400*1100还是算不过,我手算了一下,主梁是弯剪扭受力截面剪扭算不过,也就是截面尺寸不满足,同事让梁端铰接处理,是可以算过,可是施工还是现浇固结啊,这么处理可以吗?还有总工说有时没必要填充墙下都设梁,可以将墙荷载均布折算一下施加在板上,请问这样处理也可行吗,一般应该怎么处理啊?

111.JPG

免费打赏
kancai2010
2011年01月06日 10:57:54
22楼
可以点铰接。或者不按转换梁来做,而是按每一层都加小梁的承重处理。
回复
wjq8011
2011年01月06日 11:35:00
23楼
学习了,以后自己遇到就知道怎么处理了,谢谢大家
回复
zhugp1982
2011年01月07日 14:25:36
24楼
这个问题也困扰 很长时间了
回复
zxj-006
2012年07月26日 10:24:04
25楼
多层框架结构,由于八度区体型很不规则,为了控制位移边跨中做了两跨大梁,净跨2米做成500x1000,审图说是跨高比大于4,不符合规范,所以请教大家这种情况可以采取构造做法解决吗