设计人员来看下,现在设计出来的容量非常大,是不是设计的问题?怎么处理?
hsixwj
hsixwj Lv.3
2010年12月17日 13:03:23
只看楼主

我是某单位甲方,修缮工程,原来几幢大楼总容量200kw,用的好好的,平时一般用用100多kw,从没跳闸情况出现,现在线路重排,设计图纸出来要380kw,部分大楼总开关要400A,根本没法往总配电间接。目前配电间表后开关不少,但是最大一个也才225A,要是这样直接接的话,后面的开关就形同虚设。我感觉主要问题就是在用需用系数法设计的时候,共用系数和扩展系数打的太高;不知道是不是这样?像这样的情况怎么处理?现在室内线路开关均已经敷设完毕,如果表后的东西不动;就动供电部门安装的开关,是否可行?

我是某单位甲方,修缮工程,原来几幢大楼总容量200kw,用的好好的,平时一般用用100多kw,从没跳闸情况出现,现在线路重排,设计图纸出来要380kw,部分大楼总开关要400A,根本没法往总配电间接。

目前配电间表后开关不少,但是最大一个也才225A,要是这样直接接的话,后面的开关就形同虚设。

我感觉主要问题就是在用需用系数法设计的时候,共用系数和扩展系数打的太高;不知道是不是这样?

像这样的情况怎么处理?现在室内线路开关均已经敷设完毕,如果表后的东西不动;就动供电部门安装的开关,是否可行?
免费打赏
无影
2010年12月17日 14:21:08
2楼
供电部门安装的开关不可以乱动的。如果确实有需要就去申请,没有需要申请太多是要扣钱滴。
建议重新核算一下。
回复
蔡氏太极拳
2010年12月17日 16:30:58
3楼
建议重新核算一下。
回复
ccccyq
2010年12月17日 16:53:41
4楼
应该是需用系数太大了
回复
lingxuct
2010年12月17日 17:38:24
5楼
设计应该在初步设计出来后交甲方审核,甲方在审核时可能没发现,或者设计没有出电源连接的容量,到现在,只有问设计,这么大电流,他的设计中往哪接电源?

如果一个设计出的图,连电源从哪接都没有,或者下面开关比上面大,叫他重新设计!
回复
wyg59420
2010年12月17日 17:47:56
6楼
如果按实际用电设备计算功率应该会很大啊 我们一般安平均功率插座200W计算啊如想讨论请加我的邮箱啊 WYG59420@163.COM
回复
心香
2010年12月17日 20:11:11
7楼
难道没有开评审会???没有审图???看来没走正规程序.
设计的时候设计人员都会偏保守点的,有问题时要要设计重新做,等施工好了再发现问题,那就浪费大了.
回复
mxd331
2010年12月17日 21:02:34
8楼
实际电容量比计算容量小许多原因是需要系数较大,系数来源配电设计手册.
回复
qzfgzzy
2010年12月17日 21:08:07
9楼
关于楼主所说的问题,因为不太清楚负荷的具体情况,所以很难说问题出在什么地方?
但是,从我们平时的工作中,感觉问题多半是“需要系数”和“同时系数”的问题。其实现在很多资料上的需要系数、同时系数已经非常落后了。
供电部门的表,一般情况下是不能随便动的。如果要换,需要先和供电部门联系。
回复
hsixwj
2010年12月18日 09:29:56
10楼
谢谢大家的回复,我这边的项目都是政府采购,但是电气图只有出图章没有审图,出了图之后都是由跑前期的人完成,到我手里已经是施工期间了......那跑前期工作的人是外行.... 叫我怎么办?
回复
loveruffian
2010年12月20日 15:27:05
11楼
同时系数和需用系数是不是取大了 查查看呗
回复