设计人员来看下,现在设计出来的容量非常大,是不是设计的问题?怎么处理?
hsixwj
hsixwj Lv.3
2010年12月17日 13:03:23
只看楼主

我是某单位甲方,修缮工程,原来几幢大楼总容量200kw,用的好好的,平时一般用用100多kw,从没跳闸情况出现,现在线路重排,设计图纸出来要380kw,部分大楼总开关要400A,根本没法往总配电间接。目前配电间表后开关不少,但是最大一个也才225A,要是这样直接接的话,后面的开关就形同虚设。我感觉主要问题就是在用需用系数法设计的时候,共用系数和扩展系数打的太高;不知道是不是这样?像这样的情况怎么处理?现在室内线路开关均已经敷设完毕,如果表后的东西不动;就动供电部门安装的开关,是否可行?

我是某单位甲方,修缮工程,原来几幢大楼总容量200kw,用的好好的,平时一般用用100多kw,从没跳闸情况出现,现在线路重排,设计图纸出来要380kw,部分大楼总开关要400A,根本没法往总配电间接。

目前配电间表后开关不少,但是最大一个也才225A,要是这样直接接的话,后面的开关就形同虚设。

我感觉主要问题就是在用需用系数法设计的时候,共用系数和扩展系数打的太高;不知道是不是这样?

像这样的情况怎么处理?现在室内线路开关均已经敷设完毕,如果表后的东西不动;就动供电部门安装的开关,是否可行?
免费打赏
ar1118du
2010年12月20日 17:10:55
12楼
首先应该判断,修缮工程是否比原来多出一些用电设备,比如,原先不需要装空调的,现在需要装了,建筑面积是否比原先多了,诸如此类,

如果没有更多的负荷用电需求,那么应该还是维系以前的用电规模,不能由着设计师算需要系数;

即使用电需求真实增加了,也建议把原来的配电间的配电出线回路用好,用足;
额外增加的部分单独向供电部门申请;
否则原来的配电都没有用了,岂不是麻烦大了
回复
fghhyyg
2010年12月20日 19:01:50
13楼
这个问题很复杂哎
首先是容量,如果把现在用电设备多的因素考虑进去,增加了容量是没有问题的
其次是开关,同大家说的一样这个开关换起来手续太多
最后是最关键的,进线电缆和变压器(不知道有没有)这两个要是不能满足现在的要求那就更复杂了,建议楼主每项都核实下
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月20日 19:09:37
14楼
真是尽信书不如无书,典型的教条主义
回复
c65n
2010年12月20日 19:58:34
15楼
设计容量大是正常的,因为他是按新楼取的容量和系数,旧楼改造只能结合实际做适当调整,不然就得大动确实很麻烦。
回复
maoge1985
2010年12月20日 21:25:24
16楼
估计 现在的设计 楼层配电箱取的时候 按照每平米取的时候取大了 取了个100w/平米之类的 其实 你们应该要告知设计 原先使用的 配电室情况
回复
wushaoqing
2010年12月20日 22:35:42
17楼
一般改造后容量加大是正常的,或者说是必须的,但是有个度。这个与甲方要求有关系,至于和前级开关没发配合,就要让设计核算一下负荷,如果和甲方要求没有问题,那就和电力局申请增容换闸吧,如果是设计容量搞错了,既然施工完了,也就那样用了,只要电缆导线没用小,就那样用吧,不会出问题的。
回复
rockfeer
2010年12月20日 23:47:38
18楼
没有图纸会审,看来没走正规程序.
设计的时候设计人员都会偏保守点的,留出裕量过大。有问题时要要设计重新做,等施工好了再发现问题,那就浪费大了.
回复
rijiaman
2010年12月20日 23:52:20
19楼
设计人员都是比较小心的呀,尽量往大的预留呀
回复
whatr
2010年12月21日 08:22:32
20楼
需要系数法、利用系数法都是“骗人的”

不能全信!

要根据具体情况取系数。


计算的人肯定没抛去不同时使用的设备。
回复
linrx
2010年12月21日 09:00:58
21楼
具体情况具体分析:lol :lol :lol
回复

相关推荐

APP内打开