求救“排风排烟双速风机的运行时间
独孤含辛
2010年12月17日 12:01:55
来自于通风排烟
只看楼主

我工地安装了几台排风排烟双速风机,平时排风,火灾时排烟。功率是22/18.5Kw,由于那两天工地没有人,不知道谁把风机打开了,风机一直在运行,运行了三天多不到四天,然后风机的电机被烧坏了。我就想请教一下:双速风机在正常情况下,低速连续运行,能运行多长时间?告诉连续运行,能运行多长时间?在哪里能查到相关的资料?请各位朋友帮忙!

2010年12月19日 15:04:12
2楼
也不一定是风机质量问题,也可能是选型不当造成的
回复
bgqcs
2010年12月19日 22:14:26
3楼
是风机和管网匹配不合理造成的,平时风机是低速运行的,在车辆进出高峰期才高速运转
回复