建筑照明设计标准7.2.12要求1类灯具外露可导电部分应可靠接地,何为1类灯具?现有灯具是否有接地端子?是否照明配线都要加上PE线.
建筑照明设计标准7.2.12要求1类灯具外露可导电部分应可靠接地,
何为1类灯具?现有灯具是否有接地端子?是否照明配线都要加上PE线.
22楼
照明灯具设计的有关技术要求和注意问题 安全、实用,经济、美观----设计原则技术要求:安全性灯具的防触电保护分为0类、Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类 四级,0类为一般,Ⅲ类为安全度最高。1.绝缘的材料 如塑料: 电木 PF、 陶瓷: 云母、 橡胶: 硅橡胶等2.防潮性 材料防潮(水)性,湿度50% 50°C表面无锈点,防潮防水防漏电。3.电源线抗拉性 打结方式应安全,应有橡胶垫,迷宫等,灯具引线长不少以1.8米。4.抗震性防外力(失落试验) 外壳、灯罩、灯座应加防震胶圈或保护垫。5.防盗性 尤其是户外环境照明灯具设计,更应该考虑被盗,可考虑特殊工具安装和拆卸。
-----摘抄
回复
23楼
PE线的关键其实是什么灯具是I类灯具,国家虽有理论上的描述,但在实践中往往无法准确判断,目前一般居民中大部分灯具为I类灯具,如吊灯\筒灯\射灯及室外路灯等
回复
24楼
不是所有的灯具都要PE``
低于2.4M的灯具需要加PE```
但是现在的大城市一般都是才用3线了
回复
25楼
1.低于2.4m要加PE线
2.全钢结构加PE
回复