建筑照明设计标准7.2.12要求1类灯具外露可导电部分应可靠接地,何为1类灯具?现有灯具是否有接地端子?是否照明配线都要加上PE线.
建筑照明设计标准7.2.12要求1类灯具外露可导电部分应可靠接地,
何为1类灯具?现有灯具是否有接地端子?是否照明配线都要加上PE线.
12楼
第一个问题:
0类灯具
依靠基本绝缘进行防触电保护,即在易接近的导电部分(如果有的话)和设备固定布线中的保护导体之间没有连接措施,在基本绝缘损坏的情况下便依赖于周围环境进行防护的设备。
Ⅰ类灯具
不仅依靠基本绝缘进行防触电保护,而且还包括一个附加的安全措施,即把易触及的导电部分连接到设备固定布线中的保护(接地)导体上,使易触及导电部分在基本绝缘失效时,也不会成为带电部分的设备。
Ⅱ类灯具
不仅依靠基本绝缘进行防触电保护,而且还包括附加的安全措施(例如双重绝缘或加强绝缘),但对保护接地或依赖设备条件未作规定的设备。
Ⅲ类灯具
依靠安全特低电压供电进行防触电保护,并且在其中产生的电压不会高于安全特低电压的设备。
第二个问题:
一般没有,不过在金属外壳上找个螺钉压接地线还是很好找的。
第三个问题:
看几类灯具,如果是Ⅰ类灯具,接吧!
看按装高度,楼上已经有答案了。
最后,强烈要求斑竹给我加分!
回复
13楼
1、首先低于2.2米的灯具当然要加接地线。
2、其次 Ⅰ类灯具
出基本绝缘外,易触及的部分及外壳有接地装置,一旦基本绝缘失效,不致有危险,用于金属外壳灯具,如投光灯、路灯、庭院灯等,提高安全程度
3、对于一类灯具的设置问题,一类建筑肯定设置一类灯具,而部分二类建筑的特殊区域(人体易接触)也要设一类灯具。一类灯具均要加PE线。
我们单位由于做的设计都是大型的,因此规定所有的照明回路都加一根PE线。
回复
14楼
当然没问题。其实不必强烈要求,俺自然会加的,呵呵~~~
回复
15楼
抗议。
不过在其他场所也要注意加PE线,不是灯具底了才加,潮湿场所也要考虑。
回复
16楼
到底是低于2.几米呀。没个统一答案。2.1 2.2 2.4 2.5 ?
回复
17楼
也不是是低于2.5M就要加PE线。我做的厂房设计中照明灯具安装高度为12M,而且屋架全钢,同时灯具安装方式为管吊加焊接,按说完全可以不考虑设置PE线;但在审图时被打了回来,硬性规定每盏灯上加PE线,并且原先的空开全被换成漏保。至于要在灯上接PE线,工人有的是办法,设计时不需要考虑。
回复
18楼
你加接地线要有地方接才行啊!
楼主,是搞安装还是搞设计的?如果是安装的,按图施工就行啦!
回复
19楼
怎么会是间接呢?不是直接吗?老兄你说的间接与直接有什么分别?
回复
20楼
现在很多商品房照明这一部分电源是没有经达漏电开关输出的!所当灯具或线路有漏电时,总开关它是不会跳闸,不会会自动切断电源!如果装有接地线,可以减少漏电灯具的对地电压,可以相对减轻人的危险!
就我个人来讲,为了安全起见,还是装漏电开关为好!有可能也装上接地线!防止漏电开关在漏电时不动作!还是刚才哪一句,减少漏电设备的对地电压!
回复
21楼
现在手上的工程主要功能是实验室,设计的照明线路多有加PE线。