风荷载作用下,檩条的稳定性,有没有这么一种说法“风吸力作用下,檩条稳定性验算通不过,可以构造来弥补”?望高人指教!还有檩条有无支撑长度要求?[ 本帖最后由 lijiangzhou1 于 2010-12-17 21:08 编辑 ]

风荷载作用下,檩条的稳定性,有没有这么一种说法“风吸力作用下,檩条稳定性验算通不过,可以构造来弥补”?望高人指教!还有
檩条有无支撑长度要求?

[ 本帖最后由 lijiangzhou1 于 2010-12-17 21:08 编辑 ]
免费打赏
mini结构师
2010年12月16日 21:32:55
2楼
个人一般都是按照CECS102-2002门钢规程设置拉条及撑杆,也是根据6米作为界线设置每榀拉条数量。
规范你自己在这个上面找。门式刚架图集(04SG518)有成品可以直接参考。包含各种细部构造。
拉条间距是柱距6m以下设置一道拉条,大于6m在各自三分之处设置。间距最好不大于三米。
如果层高高的话,应该上下设置斜拉条及撑杆。
主要是墙梁是承受风吸力作用,最终通过斜拉条传到柱子上。
回复
lijiangzhou1
2010年12月17日 12:36:39
3楼
层高高一般是指多高?是檩条上下设拉条及撑杆?
回复
kafeihfdcb
2010年12月17日 12:49:07
4楼
墙拉条计算不能满足稳定性要求??????????您老还计算拉条?佩服