建筑边上有天然水源需设消防水池吗?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2002年09月02日 14:57:11
只看楼主

一个研究生宿舍楼工程,楼的边上有大面积天然湖泊,而且水量充足稳定(南方)甲方说能不能就不设置消防水池了?

一个研究生宿舍楼工程,楼的边上有大面积天然湖泊,而且水量充足稳定(南方)

甲方说能不能就不设置消防水池了?
飞鱼
2002年09月03日 13:54:59
2楼
大家没有什么看法吗?
回复
lzh1616
2002年09月03日 14:01:54
3楼
可以不设,单屋顶要有初期十分钟消防贮水。
回复
wenzj
2002年09月03日 14:33:52
4楼
要保证枯水位能吸上水,并应造取水设备
回复
zjf2002
2002年09月03日 14:53:34
5楼
消防水池是可以不设,关键是是否还要设其他消防设施.
回复
linyinong
2002年09月03日 16:19:31
6楼
只要能满足规范要求,当然可以不设!
回复
飞鱼
2002年09月03日 20:51:30
7楼
如果不设消防水池的话,湖泊的取水设施应该如何做呢?
还需要设哪些消防设施……
回复
p-ys
2002年09月04日 00:05:22
8楼
p-ys

--------------------------------------------------------------------------------
按规范要求设计
回复
菜鸟
2002年09月04日 01:26:57
9楼
哦,规范中说:
7.3.2 符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:
7.3.2.1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。
               ~~~~~~~~
依此看来是可以不设消防水池的,呵呵,只是看消防部门怎么看了
回复