聚乙烯管道系统的构成与施工(转帖)摘要:聚乙烯管道系统在国外应用已有几十年的历史,近几年在国内也得到轻快的发展。本文着重介绍了聚乙烯管网系统的构成、施工、及施工过程中的注意事项。1聚乙烯管道系统的构成1.1管材(1)尺寸规格目前,国内已有北京、西安、大连、武汉、香港等地开始应用φ315口径,甚至达到φ400。(2)颜色A、GBl5558.1规定,燃气用聚乙烯管道的颜色为黄色或黑色加黄条;
聚乙烯管道系统的构成与施工(转帖)
摘要:聚乙烯管道系统在国外应用已有几十年的历史,近几年在国内也得到轻快的发展。本文着重介绍了聚乙烯管网系统的构成、施工、及施工过程中的注意事项。
1聚乙烯管道系统的构成
1.1管材
(1)尺寸规格
目前,国内已有北京、西安、大连、武汉、香港等地开始应用φ315口径,甚至达到φ400。
(2)颜色
A、GBl5558.1规定,燃气用聚乙烯管道的颜色为黄色或黑色加黄条;
B、GB13663规定,给水用聚乙烯规定为蓝色或黑色加蓝条
(3)长度
长度一般为12米/根(标准规定为6、9、12米/根),小口径管可盘卷。
12楼
(3)钢塑转换连接
A、对于小日径的聚乙烯管(D≤63),一般采用一体式钢塑转换接(通称钢塑转换接头);
B、对于大日径的聚乙烯管(D>63),一般采用钢塑法兰组件进行转换连接。
2.4 管道敷设
将聚乙烯管直接埋设在土壤中,除应遵守一般管线埋地敷设的基本要求外,还应遵循聚乙烯管敷设的特殊要求。
(1)保证设计的埋深及与其它管线的间距。
(2)蛇行敷设
由于聚乙烯管的线膨胀系数比金属管高十余倍,所以对温度变化较敏感,因此,可根据PE管的柔性,蜿蜒敷设和随地形弯曲敷设,但弯曲半径应满足要求。
聚乙烯燃气管道敷设时,管道允许弯曲半径应符合下列规定:
A、管段上无承插接头时,应满足下表的规定:
B、管段上有承插接头时,不应小于125D。
(3)警示带
为保护管线在日后运行,不受人为的意外损坏,应在管线的上方,距管顶不小于300mm处敷设一条警示带,该警示带应与管线一样,具有不低于五十年的寿命。警示带上应标出醒目的提示字样,例如:危险!下有燃气管道危险!XX公司抢修电话XXX。
事实上,在管网运行后,只有警示带是不够的。各个公司都还要对管网进行日常的维护、管理。由于PE管是电不良导体,用传统的管线定位方式不能找到,还需有科学的定位方式,目前用地面雷达是可以的,但造价太高,亚大已生产出一种带有金属铝箔的警示带(踪迹带),可用现行的方法实现塑料管道的定位。
(4)特殊地段的施工
特殊地段系指穿越铁路、河流、桥梁和重要道路等地段。在特殊地段敷设时应注意以下几点:①在这些地段敷设PE管道首先要征得有关管理部门的同意。②由于聚乙烯管道相对钢管而言较易遭受人为破坏,原则上在这些地段不宜使用聚乙烯管材。③若一定要使用聚乙烯管材时,则应增加套管或采取其它防护措施。
地质上的断裂带、明显存在非均匀性沉降的地段、管基处理耗资巨大等地段也应视为特殊地段。由于聚乙烯管的断裂伸长率是钢管的 15~30倍,因此在这些地段之中,低压燃气管或 0.1MPa以下的供水管,采用聚乙烯管材具有特殊意义,对该处管线只要注意观察地面不均匀沉降情况即可。一般的沉降不会产生断裂酿成事故(日本圾神大地震未造成聚乙烯管断裂即是证明)。当沉降达到一定程度后,可进行有计划的更换,既保证安全又能掌握运行的主动权。
(5)内插敷设
插入管铺设是聚乙烯管材的一种特殊敷设形式。传统的燃气、供水管线多为铸铁管或钢管,由于气质的改变、压力的提高和腐蚀严重等均会产生泄漏,此时需更换新管线。在城市中沿道路敷设的供气、供水管线,要全面开挖取出报废的旧管线再埋人新管线不仅耗资巨大,且对城市交通及环境将带来不利影响。聚乙烯等轻质柔性管材的出现,使得这种更新产生了重大的变革。目前国外较多采用的方法是:沿原有金属管线每隔一定距离挖掘一个工作坑,将旧管线割断,并对其内部进行清扫,然后将聚乙烯管插入其中,非常简单的工作即可完成更新。
我国已有北京、沈阳、西安、武汉和上海等许多城市采用。特别是北京市于1999年应用 PE100材料中315聚乙烯管成功地内插修复了长安街西沿线(五棵松公主坟)φ700的钢管道(全长3974m), 以及今年8月用φ250PE管对中南海新华门处φ400钢管的修复,堪称用PE管修复旧管道的典范。
回复
13楼
2.5试验与验收
聚乙烯燃气(给水)管道与其他材质管道一样,投入使用前要进行强度试验、气密性试验及工程验收,未经验收或验收不合格的管线不能投入使用。
A、试验介质
燃气管道的试验介质一般为空气,有条件时也可采用惰性气体。给水管道的试验介质为水。
B、管道的吹扫
尽管施工中要求保证管道内清洁无异物,然而在管道试验前仍应进行清扫。燃气管道的清扫介质宜用压缩空气。压缩空气有时难免带有粉尘,带有粉尘的强气流与聚乙烯管摩擦会产生静电,这种静电的集聚会对人体造成伤害,其静电火花有可能引爆燃气与空气的混合气,因此应特别注意以下几点:
①吹扫日要用长度不小于4m的钢管,且钢管上应设置吹扫阀。
②吹扫口钢管一定要很好接地,其接地电阻应不大于10Ω,以便将静电顺利导入地下。
③当用燃气清扫时,必须先缓慢地用燃气将管道内空气置换完成后,才能用高速气流进行清扫。
C、强度试验和气密性试验,按有关规范执行,验收合格后交付使用。
回复
14楼
学习了一下
多谢楼主
回复