这样的情况需要设置浪涌保护器吗?
yzxgs
Lv.4
2006年03月01日 19:29:26
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
三层共1200平米的小小办公楼!
三层共1200平米的小小办公楼!
wangzhiqungz
2006年03月01日 23:39:31
2楼
浪涌不是说仅仅是建筑面积及规模就定的。还有你建筑的使用性质,里头用电设备的重要程度。如果这小小的办公楼是一个公司的网络中心,你说你做不做呢?
回复
yzxgs
2006年03月02日 16:12:17
3楼
谢谢楼上的热心回复!
回复
yzxgs
2006年03月02日 16:12:39
4楼
不过,有相关的规范规定吗?
回复
fittermouse
2006年03月02日 16:49:59
5楼
我的原则是只要是从总配电室引来的,进户就设
还有楼顶的一些别的专业的设备配电时也设
回复
songna131
2006年03月03日 15:14:13
6楼
我最近设计涉及到浪涌保护电源箱里的浪涌保护电流20KA,耐压6KV,但是必须是经过气象部门注册备案的才可以。我为了这个出了二次变更单呢!!!!
回复
相关推荐
哪位高手讲解下浪涌保护器专用的后备保护器开关(3
供配电技术
2021-08-09 21:39:02
浪涌保护器前面有些人装普通的dz47-63/4
供配电技术
2021-08-01 19:44:44
箱变低压电容柜浪涌保护器选型问题
防雷减灾
2020-10-30 11:25:07
浪涌保护器(SPD)的相关参数和试验,电气设计人员必备的知识
工业自动化
2020-09-29 14:15:51
多级浪涌保护器的动作顺序
防雷减灾
2020-03-24 13:50:21
关于浪涌保护器和熔断器、后备保护器、断路器的配合
供配电技术
2019-06-26 17:58:32
电源浪涌保护器有哪些分类?
防雷减灾
2019-05-13 16:47:47
浪涌保护器(SPD)的连接导体
防雷减灾
2019-04-28 17:16:47
浪涌保护器(SPD)的选择步骤
防雷减灾
2019-04-24 16:39:24
浪涌保护器(SPD)失效时的安全性
防雷减灾
2019-04-16 21:19:42
浪涌保护器在大型桥梁中的应用
桥梁工程
2019-04-02 14:27:37
iST-40-4P浪涌保护器前端4P断路器选什么
供配电技术
2019-03-03 09:20:39
二级 80KA电涌保护器电源防雷器 浪涌保护器 过压保护器
防雷减灾
2018-10-29 11:28:53
60KA二级电涌保护器SPD(又称电源防雷器、电源避雷器、浪涌保护器、过压保护器)
防雷减灾
2018-10-29 11:20:34
复合型插座式电源防雷器(浪涌保护器、电涌保护器、过压保护器)
防雷减灾
2018-10-29 11:16:41
家用浪涌保护器【家用防雷器】家用电涌保护器
防雷减灾
2018-09-14 18:12:24
欧姆雷盾(OMRDON)三级20KA电涌保护器【浪涌保护器】电源防雷器说明书
防雷减灾
2018-09-13 16:03:07
limp25KA进线柜up1.8kv浪涌保护器
成套电气设备
2018-08-13 10:01:09
关于电源线路上安装浪涌保护器的问题。
供配电技术
2018-07-27 08:20:31
你知道避雷器与浪涌保护器的区别吗?
供配电技术
2018-07-10 16:29:00
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开