屋顶正压送风机增设室外现场操作隔离箱?
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2010年12月16日 14:44:04
只看楼主

屋顶正压送风机增设室外现场操作隔离箱?这句话是什么意思?隔离箱是什么意思?

屋顶正压送风机增设室外现场操作隔离箱?
这句话是什么意思?隔离箱是什么意思?
免费打赏
lwq127227
2010年12月16日 14:46:04
2楼
不明白啊,建筑电气的
回复
无影
2010年12月16日 16:00:47
3楼
隔离箱就是就地检修开关箱。室外采用IP65箱体,内置隔离开关。在设备检修时断开用来保护检修人员的安全。
隔离箱应设置在设备附近,操作时可以确定设备处有无人员检修的位置。
室外箱设置浪涌保护器。
回复
guolei2002
2010年12月17日 09:16:59
4楼
明白了,感谢楼上!
回复
mhewittm3
2012年11月02日 11:45:58
5楼
隔离箱旁边还设置了一个控制按钮,那个按钮是风机的开关装置么?是不是相当于风机控制箱
回复
饭勺sheryl
2017年07月20日 20:18:37
6楼
无影 发表于 2010-12-16 16:00 隔离箱就是就地检修开关箱。室外采用IP65箱体,内置隔离开关。在设备检修时断开用来保护检修人员的安全。 …问一下,那么这个隔离箱里的开关断开的是主电路还是二次控制电路啊?如果断开的是主电路的话,那么双速风机接线时候需要几个隔离开关啊,2个吗?
回复
饭勺sheryl
2017年07月21日 10:08:52
7楼
有人知道吗,求解答。。。
回复
遵义
2017年07月21日 10:36:26
8楼
检修时断开控制回路,保证检修人员安全
回复
饭勺sheryl
2017年07月21日 10:54:22
9楼
遵义 发表于 2017-7-21 10:36 检修时断开控制回路,保证检修人员安全意思就是风机侧的隔离箱断开的是控制回路,那么里面隔离开关应该都是2p的吗?
回复
电气交流
2017年07月21日 11:17:20
10楼
不少项目都没有设置隔离箱!
当然设置更好 但是在屋顶再设置隔离箱是不是有点影响美观?
检修的时候可以通过两人或者工作票的时候 杜绝事故的发生!
回复
遵义
2017年07月25日 13:05:09
11楼
一般设置在按钮盒!