补充,需要几个喷头才能符合规范且经济可行?
刘世锋
刘世锋 Lv.2
2002年09月01日 19:55:43
只看楼主

有某宾馆客房的房间尺寸为4200x4200,请问需要几个喷头?根据规范需要4个,是不是太浪费了?可以采用非标喷头吗?有办法可以布置2个吗?请赐教,多谢!

有某宾馆客房的房间尺寸为4200x4200,请问需要几个喷头?根据规范需要4个,是不是太浪费了?可以采用非标喷头吗?有办法可以布置2个吗?请赐教,多谢!
免费打赏
刘世锋
2002年09月04日 10:29:36
12楼
不是多2个喷头的问题,而是多3个,每个房间多3个,几百个房间就多很多了。还有,在4200x4200的房间布置4个喷头,是不是显的太多了?有边墙型扩展覆盖喷头的资料吗?知道造价以及采用这种喷头的注意事项吗?再次谢谢以上各位!
回复
ali00000
2006年11月14日 21:51:40
14楼
不错的话题,
回复
visevesa
2006年11月17日 10:53:44
15楼
用两个K=115边墙型喷头,肯定算得够.其起点压力只要经计算满足即可
回复
windspeaker
2006年11月17日 15:33:20
16楼
哈哈,就设4个把
回复
yanglan
2006年11月18日 10:12:39
17楼
边墙型
回复
jyh68868686
2006年11月21日 20:19:02
18楼
采用边墙型扩展覆盖面喷头是不是就是墙壁侧喷啊 那为知道请知道谢谢
回复
逸风
2006年11月22日 22:25:36
19楼
提醒一下:采用边墙型扩展覆盖面喷头时可要注意房间顶部一定要水平喔。
回复
anjinfang
2006年11月23日 17:44:15
20楼
大于3600*3600的房间经常遇到这样的问题,以前常布置四个,现在用边墙型,似乎经济了许多.不掉顶的房间丛视觉角度也舒服了一些.
回复
max51668
2006年11月27日 15:17:47
21楼
恩,尤其是旅馆,酒店,包间等采用边墙扩展喷头比较好。
回复
chencheng12310
2007年02月12日 18:10:38
22楼
同意采用扩展型边墙喷头,遇到次类情况就用扩展型边墙喷头,一个就解决