有某宾馆客房的房间尺寸为4200x4200,请问需要几个喷头?根据规范需要4个,是不是太浪费了?可以采用非标喷头吗?有办法可以布置2个吗?请赐教,多谢!
有某宾馆客房的房间尺寸为4200x4200,请问需要几个喷头?根据规范需要4个,是不是太浪费了?可以采用非标喷头吗?有办法可以布置2个吗?请赐教,多谢!
2楼
采用边墙型扩展覆盖面喷头,最低压力0.11MPA,喷水范围宽度4.8米、长度6.1米。一个喷头搞定。但其K值为115。
回复
3楼
用大面积喷头?
回复
4楼
谢谢。但消防局同意吗?
回复
5楼
规范允许,他为什么不同意?
回复
6楼
能详细说说是哪条规范条文吗?谢谢。
回复
7楼
喷规7.1.13条给扩大覆盖面边墙式喷头应用提供了应用的可能。
回复
8楼
谢谢以上各位!
回复
9楼
同意一水哥说采用边墙型喷头,
我接触过几个酒店工程有使用这种类型的~
回复
10楼
我了屡次碰到这样的问题,
不过多两个就多两个了。因为装修的时候会移动喷头位置。设计时留宽些,装修时不至于太动脑筋就可以满足装修和规范的要求了。
现在我做设计时中危险级一般均是按3400以下来布置喷头,这样为装修留有余地。
另外我觉得边墙型的喷头慎用。
回复
11楼
关键是客房无吊顶时,比较难处理。
回复