补充,需要几个喷头才能符合规范且经济可行?
刘世锋
刘世锋 Lv.2
2002年09月01日 19:55:43
只看楼主

有某宾馆客房的房间尺寸为4200x4200,请问需要几个喷头?根据规范需要4个,是不是太浪费了?可以采用非标喷头吗?有办法可以布置2个吗?请赐教,多谢!

有某宾馆客房的房间尺寸为4200x4200,请问需要几个喷头?根据规范需要4个,是不是太浪费了?可以采用非标喷头吗?有办法可以布置2个吗?请赐教,多谢!
免费打赏
一水
2002年09月01日 20:37:53
2楼
采用边墙型扩展覆盖面喷头,最低压力0.11MPA,喷水范围宽度4.8米、长度6.1米。一个喷头搞定。但其K值为115。
回复
飞鱼
2002年09月01日 20:39:31
3楼
用大面积喷头?
回复
刘世锋
2002年09月01日 20:55:56
4楼
谢谢。但消防局同意吗?
回复
一水
2002年09月01日 23:02:17
5楼
规范允许,他为什么不同意?
回复
刘世锋
2002年09月02日 11:23:00
6楼
能详细说说是哪条规范条文吗?谢谢。
回复
小不点
2002年09月02日 19:00:11
7楼
喷规7.1.13条给扩大覆盖面边墙式喷头应用提供了应用的可能。
回复
刘世锋
2002年09月03日 10:24:16
8楼
谢谢以上各位!
回复
watel
2002年09月03日 12:10:13
9楼
同意一水哥说采用边墙型喷头,
我接触过几个酒店工程有使用这种类型的~
回复
q131427
2002年09月03日 12:25:19
10楼
我了屡次碰到这样的问题,
不过多两个就多两个了。因为装修的时候会移动喷头位置。设计时留宽些,装修时不至于太动脑筋就可以满足装修和规范的要求了。
现在我做设计时中危险级一般均是按3400以下来布置喷头,这样为装修留有余地。
另外我觉得边墙型的喷头慎用。
回复
zjf2002
2002年09月03日 15:03:29
11楼
关键是客房无吊顶时,比较难处理。
回复