阳台洗衣机排水室外接至雨水管道 的问题
q-11az-0
q-11az-0 Lv.7
2010年12月16日 09:56:46
只看楼主

底层住宅南向阳台洗衣机排水室外接至雨水管道 , 我的本意是为了节省一根污水管道 可审图说不行 不知道是何依据 ?请各位指教 谢谢

底层住宅南向阳台洗衣机排水室外接至雨水管道 , 我的本意是为了节省一根污水管道 可审图说不行 不知道是何依据 ?请各位指教 谢谢
免费打赏
zoukunen
2010年12月16日 11:46:46
2楼
审图意思应该是阳台洗衣机排水按废水处理,不能直接接到雨水管
回复
aj.chen
2010年12月16日 17:08:29
3楼


:kiss: 正解!!!
回复
asin_mo
2010年12月16日 17:22:46
4楼

支持
回复
js-c
2010年12月16日 19:56:31
5楼
其次是假如雨水管在下部堵塞,雨水会在户内冒出。规范不允许共用
回复
zoomy_23
2010年12月17日 14:49:11
6楼
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
4.5.8A 住宅套内应按洗衣机位置设置洗衣机排水专用地漏或洗衣机排水存水弯,排水管道不得接入室内雨水管道 。
条文解释
4.5.8A 本条针对在住宅工作阳台设置洗衣机的排水接入雨水地漏排入雨水管道的现象而规定。洗衣机排水地漏(包括洗衣机给水栓) 设置位置的依据是建筑设计平面图,其排水应排入生活排水管道系统,而不应排入雨水管道系统,否则含磷的洗涤剂废水污染水体。为避免在工作阳台设置过多的地漏和排水立管,允许工作阳台洗衣机排水地漏接纳工作阳台雨水。工作阳台未表明设置洗衣机时,阳台地漏应按排除雨水设计,地漏排水排入雨水立管,并按本规范 第 4.9.12 条 的规定立管底部应间接排水。
回复