一条强规带来的烦恼:(
q131427
q131427 Lv.9
2002年08月31日 11:28:03
只看楼主

一个二层的食堂,但体积超过了一万立方,有很多立管. 根据建规8.6.2条*要求立管至少每两根相连成环状.这个食堂屋顶不上人.是否一定要两两相连啊,因为食堂面积很大,一层有四千多平方,又不让用双栓, 这样的话把所有单栓立管两两相连,^^^^^好浪费啊,而且只有二层啊.压力绝对可以保证,层高又不算太高.而且在室内埋地管已经连成了环状.以前我见过几个老工程师一根也不去连的,我认为也有道理,因为埋地管已经连了一遍,而且只有二层,要求也不应有那么高??

一个二层的食堂,但体积超过了一万立方,有很多立管. 根据建规8.6.2条*
要求立管至少每两根相连成环状.这个食堂屋顶不上人.
是否一定要两两相连啊,因为食堂面积很大,一层有四千多平方,又不让用双栓, 这样的话把所有单栓立管两两相连,^^^^^好浪费啊,而且只有二层啊.压力绝对可以保证,层高又不算太高.而且在室内埋地管已经连成了环状.
以前我见过几个老工程师一根也不去连的,我认为也有道理,因为埋地管已经连了一遍,而且只有二层,要求也不应有那么高??
但是这一条是强规啊!!!!!!!!!!!!!!!111
免费打赏
q131427
2002年08月31日 11:30:03
2楼
:)说错了,是861第二条.
本人在回复一个网友的贴子中也问过,但恐引不起大家的注意,所以专门拿出来再请教?
回复
wr_sjy
2002年08月31日 13:21:00
3楼
不连!
一层已连成环状,且是二层建筑物,足以保险!
规范是死的,人是活的,看你如何理解了!
当然是有前提的……
回复
q131427
2002年08月31日 17:20:47
4楼
前提是???:(不要卖关子吗?
回复
sla412
2002年08月31日 22:11:09
5楼
应该连,我做过一个1万平米的厂房,两层,我们要求是地下全部连通。梁下两两连通!浪费只能怪甲方早这样的房子! 建规8。6。1二,超过体积10000立方米的其他民用建筑,后面还有说,超过4层的厂房,是不是意思是说不超过4层的厂房,消防立管可以不连通??

回复
一水
2002年08月31日 22:30:38
6楼
当然应该连。
回复
tx
2002年08月31日 23:33:32
7楼
好主意,地下全部连通,梁下两两连通。
回复
q131427
2002年09月03日 12:51:45
8楼
梁下两两连通。 听起来简单,做到很难。现在一般建设单位把层高压的很低(原因当然是钱和那个24米的规定的)。有大型公建,造五层,为了低于24米,层高竟然只有3.9米,而且要做吊顶,各种风管、电桥架、给排水管道多如毛。而且结构做的特保守,梁有600、800的,如些小空间,如何再给你从梁下过??
回复
zjf2002
2002年09月03日 15:57:51
9楼
埋地总管成平面环,接出所需立管,满足规范.理由:
1 满足至少二二相连的要求.
2 满足环状管道的要求.(为平面环)
3 如果上面再环就变立体环了!标准未免太高了!
4 如果上面再二二相接,当连接管道(包括阀门)出问题时,要关掉相连的二根立管,当其中一跟立管坏时,要关上下二个阀门,以便保证另一跟正常使用,完全有脱裤放P的嫌疑,故未增加系统的安全性,反而降低了系统的安全性.


回复
arlex7577
2002年09月03日 18:38:14
10楼
楼上有理
回复
scotte
2002年09月03日 19:56:28
11楼
一定要连的~~个别不连还可以的!甲方那么大的房子都修了~还连不起这点水管???
回复