一条强规带来的烦恼:(
q131427
q131427 Lv.9
2002年08月31日 11:28:03
只看楼主

一个二层的食堂,但体积超过了一万立方,有很多立管. 根据建规8.6.2条*要求立管至少每两根相连成环状.这个食堂屋顶不上人.是否一定要两两相连啊,因为食堂面积很大,一层有四千多平方,又不让用双栓, 这样的话把所有单栓立管两两相连,^^^^^好浪费啊,而且只有二层啊.压力绝对可以保证,层高又不算太高.而且在室内埋地管已经连成了环状.以前我见过几个老工程师一根也不去连的,我认为也有道理,因为埋地管已经连了一遍,而且只有二层,要求也不应有那么高??

一个二层的食堂,但体积超过了一万立方,有很多立管. 根据建规8.6.2条*
要求立管至少每两根相连成环状.这个食堂屋顶不上人.
是否一定要两两相连啊,因为食堂面积很大,一层有四千多平方,又不让用双栓, 这样的话把所有单栓立管两两相连,^^^^^好浪费啊,而且只有二层啊.压力绝对可以保证,层高又不算太高.而且在室内埋地管已经连成了环状.
以前我见过几个老工程师一根也不去连的,我认为也有道理,因为埋地管已经连了一遍,而且只有二层,要求也不应有那么高??
但是这一条是强规啊!!!!!!!!!!!!!!!111
免费打赏
shentianshan
2002年09月05日 11:38:49
12楼
建规条文说明8。6。1二,超过4层的厂房和库房等多层建筑,如室内消防输管为2条或超过2条,应至少每两条立管组成环状管道。意思应该是说不超过4层的厂房,消防立管可以不连通,他说的好象是有道理!
回复
dawei2002
2002年09月05日 14:24:00
13楼
一根立管上超过2个消火栓就应连
回复
ouyibing
2002年09月05日 15:24:29
14楼
我认为可以不连,因为在室外已经连通了,也就不用多此一举
回复
xghb
2002年09月05日 23:16:30
15楼
TO wr_sjy :
规范是活的!
人也是活的!
回复
mesgi
2002年09月06日 00:55:37
16楼
如果让我来设计,我会把环状管网房在一层吊顶类,上相的消火栓都重环上接出,就不存在两两相连的问题了。而且这样好维修,室内太多埋地管不好维修。
回复
lymarry
2002年09月06日 12:37:57
17楼
恩,我一般也是把下环设在一层吊顶的!这样比较好维修!
回复
lsy78
2002年09月15日 13:07:58
18楼
同意楼上和楼上上的!
回复
刘峰
2002年09月15日 18:18:59
19楼
我认为可以不连,但是在下面相连应该是环状相连,而不是简单的管道连通
回复

相关推荐

APP内打开