请问各位大虾,为什么应急电源与正常电源不能并列运行?
请问各位大虾,为什么应急电源与正常电源不能并列运行?
42楼
这个比喻,没有任何的价值。 专业不强。
回复
43楼
路过,学习了:victory:
回复
44楼
防并列运行主要强调在首端加什么联锁吧,比如只允许市电和应急只有一路向系统供电!防止两路同时供电
回复
45楼
看规范吧,上面写的很清楚!①防止反送电,②保证电源的专属性
回复
46楼
主要考虑安全方面的问题,防止应急电源反送到系统
回复
47楼
我路过来看看给位大侠的高见学习了!!:P
回复
48楼
回复
49楼
第一,应急电源不是正常电流,是用来在正常电源不能正常供电时,向用户供电的,如果做为正常电流来使用就会失去应急的意义。第二,正常电源是用来保证正常供电的,与应急有明显的区别。:)
回复
50楼
14楼说的很有道理,学习
回复
51楼
qq308552452 发表于 2010-12-15 23:17 你拿两相不同的火线放一起试试 你想一起用的意思要不间断? 那就上EPS啊应急电源和正常电源要求是同相,根本就不存在你说的两相火线在一起的问题。应急电源容量很有限,并列运行的话,一旦停电,全部负荷都压到应急电源上,吃得消吗?所以只能是必须的负荷采用切换的方式使用应急电源。
回复