大空间防烟分区的挡烟垂壁设置?
lingling2824
2010年12月15日 16:21:08
来自于通风排烟
只看楼主

我现在在做一个市场,按大空间考虑,里面分隔成若干店铺区域。可是他的吊顶设计成走道是板材的,店铺吊顶是网格。请问挡烟垂壁可以高于走道吊顶么(排烟口设置在网格区域)?请大家指教怎么做

我现在在做一个市场,按大空间考虑,里面分隔成若干店铺区域。可是他的吊顶设计成走道是板材的,店铺吊顶是网格。请问挡烟垂壁可以高于走道吊顶么(排烟口设置在网格区域)?请大家指教怎么做
zy.wind
2010年12月15日 16:43:17
2楼
店铺、走道的隔墙封到顶
回复
lingling2824
2010年12月15日 23:00:21
3楼
是大空间啊,只是吊顶有变化啊
回复
snail_yin
2010年12月16日 09:08:15
4楼
不知道你的防烟分区怎么划分,如果同一个防烟分区都是吊顶,挡烟垂壁应该在吊顶下500mm,如果同一个防烟分区是大开间,且仅是部分有吊顶,建议采用板下500mm设置挡烟垂壁。
回复
zy.wind
2010年12月16日 09:15:41
5楼
这个谁遇到过,怎么做的,学习一下。
我见过这样的商场,挡烟垂壁不在走道区域,就高于走道吊顶,挡烟垂壁如果穿过走道区域,就低于走到吊顶500mm,不过觉得这样也不是很合理。
回复
高飞展翅
2010年12月19日 13:39:22
6楼
挡烟垂壁需要在发生火灾时将大空间分割成防烟分区,应该是要可以完全垂到地面的呀
回复
bgqcs
2010年12月19日 22:11:16
7楼
挡烟垂壁设在店铺网格的上方紧贴楼板或梁底设置,不低于500mm
回复
gjsliujunsong
2010年12月21日 08:46:07
8楼
就是像你说的那样做,否则还能有什么别的方法。
回复
sleepsong
2010年12月21日 11:42:08
9楼
可不可以将整个空间按照一个防烟分区来计算,60m³/h.㎡排烟,只是发生火灾时,全部排烟风机要打开
回复
kingo121
2011年01月27日 11:39:58
10楼
挡烟垂壁底部离地面高度不得小于1.8m,否则火灾时放下来人就走不了了
回复
cswhanywn
2015年04月15日 21:33:11
11楼
学习中 静待高手解答!!!